TEMA: problema con enfriadora de agua climaveneta

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77528

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dispositivo de control de las unidades de refrigeración autónomas

lingua: ESP

Powercompact es la solución CAREL ideal para el control de las unidades de refrigeración autónomas.
Los modelos disponibles prevén 2, 3, 4 o 5 relés, incluyendo relés de 2HP para compresores, una alimentación eléctrica de 115/230 Vac y el display remoto opcional.
Powercompact es un dispositivo de control de gran flexibilidad, que se adapta a un sinfín de aplicaciones, especialmente ventajosa cuando el espacio disponible es limitado.
Powercompact está disponible también en la versión small, en modelos hasta 4 relés, caracterizado por una profundidad interna máxima de 40 mm.
Powercompact tiene un nuevo control del desescarche: los ciclos de desescarche se regulan automáticamente en función de las condiciones de funcionamiento de la unidad, garantizando de esta forma una mayor eficiencia y el consiguiente ahorro energético.

www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/...ma=14&id_prodotto=49

abres documentation, +030220444 y puedes ver: el manual, un folleto o la ficha técnica.

www.supercontrols.com.ar/_pdf/manualir33.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77531

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola olfera, te lo subi al foro, en evaporadores, en elementos de instalacion, con los demas controles y demas, gracias y un saludo
¿esto esta colocado asi por la faraona?
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77583

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
el controlador es parecido pero no es el mismo que lleva la maquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77588

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola choto, veras he leido algo,primero dices que es una enfriadora, y mas abajo dices que es en calor, o en bomba de calor, cuando se para,y ya no es lo mismo,una enfriadora es una enfriadora,por mas que lo digo, y por mas imagenes que se suban, y videos, si es b.c. no es enfriadora,
me gustaria saber si la maquina tiene manometros,o los tienes que poner,
tambien por fin dices, que es condensada por aire, esto hay que dar el maximo de datos desde el primer momento,
te lo digo mas facil, para el compresor que esta bien, y deja el otro funcionando, si no hay manometros los pones y observa, dices que esta bien la presion pero encalor, eso seria una b.c. no una enfriadora,
antes de que pare, veras lo que hacen las agujas,y si en calor, pasa esto, prueba en frio,nos vamos a que fuera la valv inver.,si funciona en frio, y encalor no,
te decia que como esta el aceite, pero no dices nada,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77591

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola obsesion de centralita,por que no haces lo que dice el compañero, siempre esta uno programado, para que entre primero,asi que cambialo, o dejalo parado, y otro es el que trabaja mas tiempo, digamos que si el otro se mantiene trabajando hasta el punto de consigna, el que para sin llegar, no quiere decir que este mal, se para por que solo debe trabajar uno, el otro esta como de reserva, asi si quieres lo paras, y deja solo en marcha el que se para,el programa le manda parar antes, y ya no arranca una vez lograda la temp deseada,la centralita no le deja entrar, esto seria ahorro energetico, entraria en caso de que se fuera mucho la temp, segun este programado,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77595

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La enfriadora es de intercambiador tubular, tiene valvula inversora de ciclo o enfria el agua o la calienta igual la especificación bomba de calor no esta bien dicha, 2 circuitos cada circuito con un compresor scroll coopeland no tiene manometros la maquina, los tengo que poner yo, el problema lo hace tanto en modo chiler que en calor , la valvula inversora actua bien la presión del circuito de alta 22 bar la baja 4-5 bar, ventiladores del condensador funcionan con transductor y velocidad variable, al paro no registra ninguna alarma, el aceite del compresor el nivel correcto´pienso que pueda ser un problema del controlador que tubira algun parametro fuera de sitio, no dispongo de manual ni esquema electrico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77598

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola te decimos que hagas esa prueba, le dejas fuera de servicio, el que funciona bien, y veras como funciona el otro,
tambien te preguntaba,si cuando se para, despues para arrancar tienes que rearmarlo,
lo cambias de modo de trajo,frio calor saludos
hay que tener cuidado con los arranques, si son los que dice el fabricante, o o arranca en exceso, se calienta y tambien se proteje se para, eso de tantas arrancadas, al final perjudica al compresor,lo sabes verdad,controlalo, saludos
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77638

  • ibr
  • Avatar de ibr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias a todos por los comentarios de la avería E 116 en la enfriadora Climaveneta.
Ya esta reparada y era el cable que va desde el presostato de alta a la tajerta electronica que estaba falseando en la clema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77640

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola ibr, creo que te has confundido de post, el tuyo es este
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=10&id=77256#77317
Gracias por poner la solución saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 6 meses #77916

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
E comprobado la maquina y falla el regulador de velocidad del compresor 1 tiene un tarjeta elctronica que regula la velocidad hay monentos que no senciende, tengo una alarma A051 y A052 que son de manteniminto bombas, con el pasword de usuario no consigo resetear las alarmas necesitaria si algien me puede informar como researlas ya que no dispongo de los demas codigos de mantenimiento y constructor seria de agradecer si algien puede hecharme un cble con el asunto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #78152

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
el equipo no termina de funcionar el equipo se bloquea marcando en el diplay ( AL ) no arranca si no reseteo el equipo e comprobado las seguridades y estan bien solo lo hace cuando el compresor 1 esta en marcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #78252

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
nadie controla los equipos climaveneta ayudarrrrrrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.