• Página:
  • 1

TEMA: Averia en equipo Climaneta BG/WRAT/B 2404

Averia en equipo Climaneta BG/WRAT/B 2404 hace 12 años 5 meses #77256

  • ibr
  • Avatar de ibr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
tengo una averia en una enfriadora.
En la pantalla pone maxima presión de condensación E 116
En compresor es semihermetico 407 c.
En el libro del equipo pone rearme manual, solo tiene un presostato de alta y lo he comprobado esta bien.El compresor no arranca, no se donde hay mas presostatos para rearmar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en equipo Climaneta BG/WRAT/B 2404 hace 12 años 5 meses #77278

  • NOVOA
  • Avatar de NOVOA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
rearmastes el presostato prueba quitar corriente de alimentacion normalmente se reseteara el codigo de averia luego compruva en un principio funcionamiento de ventiladores y condesador que no este sucio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en equipo Climaveneta BG/WRAT/B 2404 hace 12 años 5 meses #77317

  • ibr
  • Avatar de ibr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias por el consejo, pero la he rearmado muchas veces quitando la corriente y no se quita de la pantalla cvm 3000 c.
En el mismo grupo lleva dos compresores en tanden, el otro arranca sin problemas y tienen el mismo evaporador y ventiladores y no tiene ningún relé termico ni ventiladores ni compresores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en equipo Climaneta BG/WRAT/B 2404 hace 12 años 5 meses #77332

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en la entrada de linea de alimentacion tienes unos fusibles, compruebalos,
acontinuacion de-l contactor-es tiene que tener un rele termico, rearmalo, REARMA EL RELE comprueba a la salida del mismo si tiene tension
si no tiene reamalo,pulsa el contactor manualmente, para saber si entra el compresor,
alarma de alta, mientras no rearmes esa alarma,la alarma no se quita, no arranca,SI PASAS DE ESA ALARMA LO PODRIAS ARRANCAR, seguro que rearmaste el presostato,
los ventiladores funcionan, el condensador esta limpio,
puede ser falsa alarma, y ser otra cosa, el compresor esta bien,
saca la sonda de alta de su sitio , comprueba que esta bien,
no entiendo lo que dices, que el otro no tiene compresor, ni ventiladores y no se que mas,saludos
y de gas como esta ehhhhhhh
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en equipo Climaneta BG/WRAT/B 2404 hace 12 años 5 meses #77380

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Raro,raro, ¿Verdad Joseb?
Ibr, Mírate bien el esquema eléctrico…
Saludos
,.-20
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information