TEMA: camara de congelado

camara de congelado hace 12 años 8 meses #70705

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
que pasos debo seguir para cargar una camara de congelado si no se la cantidad exacta de refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70706

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Primeramente puedes guiarte por el visor para hacerte una idea, pero la mejor manera es medir el recalentamiento, ya que de esta manera aseguras el correcto riego en el evaporador y evitas los posibles golpes de liquido

Pon recalentamiento en las busqueda del foro y encontraras toda la información

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70710

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Sumale a lo indicado por pepeK. y como comprobacion complementaria el consumo del compresor...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70728

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Y si la valvula esta mal regula, o el filtro mal, o.....????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70732

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
dacien escribió:
Y si la valvula esta mal regula, o el filtro mal, o.....????

Aclara mejor la pregunta, no le veo mucha relación con el primer mensaje.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70752

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Recalentamiento es la mejor opción en mi opinión,

Saber el comportamiento del refrigerante es primordial

a X presión 40 grados de condesación
a Y presión -30 grados de evaporación

Y eso si poco a poco ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 12 años 8 meses #70757

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en la sala de actualidad hay articulos sobre carga de refrigerante que te pueden ayudar , esta sala se accede desde el boton de la parte superior que indica "ACTUALIDAD"
aquí te pongo uno de los enlaces

CARGA DE GAS REFRIGERANTE
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado hace 11 años 9 meses #95587

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.