Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tº Descarga y asp, Baja presion en enfriadora

Tº Descarga y asp, Baja presion en enfriadora hace 2 años 11 meses #194406

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, escribo para exponer dos problemillas que tengo, a ver si podeis ayudarme y sirve de paso para otros tecnicos del sector, son dos cuestion que expongo acontinuacion, decir que he mirado en foro en el buscador y no he encontrado o no he sabido encontrar respuestas, empiezo
En un secador de aire, marca parker, modelo pst520, ref 407c, compresor danfoss HLP072T4LC6, expansion por capilar, valvula gas caliente cpce15, tenia fuga en solenoide y repare fuga, cargue con vascula y tengo la siguiente duda:
Al ponerla en marcha la temperatura descarga al cabo de un par de horas casi se estabiliza a 105 grados, HP entre 14 y 17bar, temperatura evaporacion de 1,3 grados, no puedo medir con manometro al no tener toma antes de la te de conexion de la cpce, salida evaporador 9 grados, despues en la te nombrada anteriormente entra en un deposito, no se si es antigolpe o tiene otra funcion, y de ahi va a la aspiracion del compresor, temperatura de entrada de 40 grados, dichas temperaturas me parecen excesivas, de ahi mi duda, expansiona con dos capilares, que salen de un distribuidor, la duda me surge en el hecho que esas temperaturas podrian ser dadas por taponamiento parcial de los capilares, que son de 5mm de diametro externo, dicho sea de paso no he encontrado en venta en Barcelona, y dado que cae mucho la presion la valvula de gas caliente reequilibra la baja inyectando mucho gas haciendo un recalentamiento elevado, haciendo que suba la temperatura de descarga, en la reparacion hice circular nitrogeno para barrer por cierto, el filtro deshidratador creo que esta bien, ya que temperatura de entrada y salida son iguales, no se que mas datos daros, espero con mucho interes vuestra respuesta

La segunda duda viene de una enfriadora parker, modelo ice310, r407c, dos circuitos, cada uno con dos compresores danfoss SY240A4PBE en tandem, funciona correctamente durante dos o tres dias, pero en un momento dado la presion de baja cae, escarchando hasta el compresor, asi que entiendo que es fallo de la valvula de expansion que se debe de clavar de vez en cuando, pasa en los dos circuitos, casualmente, una maquina de año y medio... mi duda final es si es posible que fuera el elemento de la membrana, no se nombre tecnico, donde esta el bulbo que empuja la membrana del orificio, o es mas que probable que sea restos de una mala fabricacion y se hayan quedado en la expansion, creo mas en lo ultimo pero la esperanza es lo ultimo que se pierde, no tiene reparaciones previas, llevaba un año y pico trabajando, pase detector fugas electronico y no encontre nada de nada, valvula de expansion sporlan vcp100 ONE 40, o algo asi, visor verde como prado en primavera asi que descarto humedad en circuito y mas sin reparaciones previas, pasa al cabo de unos dias de estar funcionando... no os doy mas la chapa, perdonad por el megapost y espero ansioso vuestras opiniones al respecto, gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tº Descarga y asp, Baja presion en enfriadora hace 2 años 11 meses #194408

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cuando me llaman compañeros del curro o amigos frigoristas para preguntarme por el funcionamiento de un equipo en el 99% de los casos se dejan la mitad de la información en la máquina y tienen que volver a llamarme, es algo ya común que tengo asumido.
Vamos por partes una presión de 14 bares en 407C es baja, pero como nose cuál es el salto térmico del condensador en este punto poco que hacer.
¿Hablas de temperatura de evaporación, si no tienes opción de meter los manómetros antes de la válvula esta temperatura a que corresponde?. ¿Los 9 grados de salida del evaporador es de la tubería de aspiración o del aire?
I por último con 40 grados en la aspiración el compresor tenía que haber saltado la protección térmica interior seguro.
HAZ una prueba cierra la válvula del bypass de gas caliente y regulas a 2 o 3 grados, nunca por debajo de 0 y comprueba el funcionamiento de nuevo.
Sobre la enfriadora no creo que sea la válvula mírate la carga térmica en el evaporador y el punto de consigna los tiros creo que van por alli.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tº Descarga y asp, Baja presion en enfriadora hace 2 años 11 meses #194409

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola Goldete, gracias por responder, tienes razon que no he especificado bien, voy a ser mas preciso:
Presion de descarga esta entre 14 y 17 bar, por control de condensacion oscila entre esas dos presiones, presion baja es 4 bar, es medida despues de la mezcla generada por valvula de gas caliente ya que no tiene mas tomas para manometro, temperatura entrada evaporador a 1,2 grados, temperatura salida evaporador 9 grados, temperatura aspiracion 40 grados, temperatura descarga 100 grados, si quito la solenoide que hay despues de la salida de la valvula gas caliente baja la temperatura en general y la presion de baja tambien, ha sido cambiada porque fugaba y la valvula gas caliente tambien en prevision de que no se hubiera dañado, ha sido cargada a peso, expansiona mediante distribuidor con salida de dos capilares
Tambien me preguntaba si se podia cambiar el sistema de expansion por valvula de expansion, ya que el capilar es de 5 mm diametro exterior y no encuentro en Barcelona

Sobre la enfriadora, el evaporador lo purgue y hace lo mismo, lleva mas de año y medio funcionando con las condiciones comentadas, la parada es esporadica, valga decir que la primera vez si que me lo hacia al momento, pero movi el tornillo de la valvula de expansion, para ver si estaba clavada o algo, y al encenderla empezo a ir bien, pero falla de vez en cuando, al cabo de un par de dias, la he probado durante horas con uno y con los dos comrpesores y nada, funcionan bien sin ningun fallo, simplemente que en un momento dado, salta la alarma de baja presion, cuando la he tenido durante horas y trabaja a su presion correctamente con los dos compresores del circuito a la vez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tº Descarga y asp, Baja presion en enfriadora hace 2 años 11 meses #194410

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cambiar los capilares por válvula de expansión hay que tener cuidado porque las válvulas de expansión para clima están taradas para una temperatura mínima de 2,2 grados y tú evaporas a 0 o por debajo de 0.
Tienes que pensar que tienes un equipo que denominamos de carga crítica, es decir no tiene una regulación de la evaporación por eso tiene un recipiente de aspiración para proteger al compresor de golpes de líquido.
Tienes que regular la válvula de presión de aspiración la tienes muy abierta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information