TEMA: Aire 3 ton frankenstein no enfria.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193403

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas. tengo un aire que es una especie de frankenstein que me tiene ya sin saber que hacer.
El aire inicial desconozco lo que era y que capacidades tenia. sin embargo el ultimo compresor instalado era un copeland CR28. gas R22. el evaporador al parecer es un carrier de los viejos doble turbina, con panal grueso.
el condensador por su parte es mucho mas reciente, y al parecer era de 3 ton inicialmente, pero el compresor con el que vino se quemo y fue reemplazado por el CR28. que ya se tenia por eso se aprovechó.
actualmente ese compresor se descompresiono (ya no bombea) y fue reemplazado por un 38000BTU . Scroll.
igualmente gas R22. el sistema se limpio 2 veces correctamente, se eliminaron los capilares y se coloco en su reemplazo tubería de 1/4 y una válvula restrictora para 3 Ton. el filtro por igual se reemplazo.
ahora viene lo complicado.
según se el aire debería funcionar optimo entre 65-70 Psi de presión en el retorno de baja. pero a esa presion no enfria nada, tuve que llevarlo hasta 80psi para comenzar a tener algo de frio, pero aun para lo que enfriaba con el compresor de 28kBtu este no enfría nada.
hice la prueba para ver si es que el compresor estaba sobre dimensionado y le fui sacando gas de 5 en 5 psi hasta llegar a 30, no hubo mejoras, al contrario en 35 se pego un ruido tipo chillido en el compresor que se le quito al llevarlo nuevamente a 75psi.
algo que me llama la atención es que la tubería de alta así como el filtro se sienten excesivamente calientes. y el retorno no se siente tan frio, ha llegado a condensar algo de agua, pero no hay suficiente frio.
alguna idea que pueda estar ocurriendo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193405

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, deberias aportar datos como el salto termico en el condensador y evaporador asi como el subenfriamiento como el recalentamiento ademas del consumo electrico del compresor comparandolo con el consumo de placa del mismo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193416

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
el amperaje del compresor es entre 17.5 a 20 que según los LRA en la placa indica que son 104 el nominal debería ser 20.8amps
no he medido las temperaturas, pero se siente al tacto demasiado caliente la tubería de alta. y poco fría el retorno de baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193417

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si aun no se han dañado las válvulas del compresor es mala condensación.
en estos casos se requiere de hacer uso de las herramientas y equipos de medición pertinentes. medir presión de alta y subenfriamiento, medir presión de evaporación y recalentamiento, lo mismo que medir presión de descarga y presión de succión.
debemos recordar que son múltiples los factores que afectan las presiones en un equipo de refrigeración y/o Aire acondicionado. cada equipo maneja las presiones condicionado por el medio ambiente.
otra cosa que se debe tener en cuenta es que a mayor presión de retorno menor temperatura en el evaporador.
al inyectar refrigerante en un equipo debemos tener en cuenta el recalentamiento a la salida del evaporador y la temperatura ambiente del recinto...
otro factor a tener en cuenta es el estado de la VET y el orificio o el estado del restrictor. hay que mirar no se encuentrn taponados los orificios o el filtro antes del orificio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193418

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
la válvula restrictora es nueva, se eliminaron los capilares para evitar y descartar que estén obstruidos.
se hizo limpieza completa al sistema 2 veces antes de montar el compresor.
cual deberia ser la temperatura normal de retorno y de alta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193424

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
voy a intentar mañana con una valvula restrictora de mayor flujo, sospecho que el condensador es mas pequeño de lo necesario y por eso hay exceso de presion. y no descarga bien en el evaporador. esta bien probar esto=?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193436

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La temperatura de descarga del compresor no debe ser mayor de 120 grados , por los pocos datos que aportas hay una falta de capacidad de refrigerante en el evaporador , la presión de aspiración debe ser de 60 psi en adelante y la de descarga entre 230 y 300 como máximo hay que checar el recalentamiento y subenfriamiento del equipo y ajustar el consumo óptimo del compresor para que no se sobrecarge .

Si ahora tienes la temperatura del filtro y la salida del condensador muy calientes + 45 ºC el condensador no está haciendo su trabajo correctamente bien porque es chico o el compresor de mayor capacidad del original .
Última Edición: hace 3 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193440

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Gracias por sus aportes.! problema resuelto.
lo que hice fue, cambie la válvula de expansión/restrictora tipo lápiz (que no quisiera utilizar nunca mas no me gusta el ruido que hacen un equipo de a/a debe ser silencioso).. coloque una de ajustada a un equipo de 48000btu (el nuestro es 38k)
luego ajuste el ventilador del condensador de manera que quedara un efecto de buzon dentro del condensador y tuviese mas extracción de calor. funciono perfecto pues las presiones comenzaron a bajar, así como comenzó a bajar el amperaje del compresor había llegado previamente a 20amps en 220v y no enfriaba.
luego ajuste la presión del gas, tome en cuenta el que quizás no se estaba enfriando bien el compresor y por eso daba presiones mas altas, y me guie netamente por amperaje. al final quedo funcionando enfriando correctamente, a una presión de 85psi con una temperatura ambiente de 39°c y un amperaje de 17,5 a 18,5 @ 220v.
la temperatura externa de la tuberia de retorno quedo entre 11 y 13°c y la de alta quedo entre 35 a 45°C se que es algo alta. aun quiero mejorar el sistema. pero al menos ya esta enfriando, si alguien tiene alguna sugerencia es bienvenida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193442

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tienes un recalentamiento muy corto deberías ajustar la carga de refrigerante , sino puedes tener un golpe de líquido a compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193444

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
ajustar a mayor presion? menor? que rango sugieres?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire 3 ton frankenstein no enfria. hace 3 años 5 meses #193460

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Te invito a conocer el canal del foro es muy didáctico e instructivo , ahí verás como y porque y cuál es la .manera de proceder .
Un saludo .

El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera