Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problema de congelamiento(bloqueo)

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192585

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas noches foro... tengo una consulta, vengo teniendo bloqueo por congelamiento al final del tubo capilar en el ingreso de el evaporador en nevera... todo mrcha bien hasta que se bloque y la presion de trabajo se va a vasio luego calentando la superficie de expancion del tubo capilar justo sobre el ingreso del evaporador la presion de trabajo se normaliza,
¿como evito ese bloqueo alargando el capilar?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192588

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
No, quitando la humedad. Al realizar la carga de refrigerante no se ha realizado vacio, o no de forma forma correcta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192591

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias migar por comentar... la realidad es que le hago un 2ble vasio barrido con nitrogeno hasta separe el evaporador para hacer un barrido independiente sigo teniendo el mismo problema justo en la entrada de el evaporador se bloquea... pero aportando calor sobre la superficie se normaliza,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192594

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cambia el filtro deshidratador , igual está saturado y te migra humedad al sistema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192597

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Humedad en el sistema.
Cuando se interviene un equipo y no se toman las debidas precauciones BPR, “buenas prácticas en refrigeración”, se presentan los síntomas de la humedad. Cuando se comprueba la humedad en el sistema hay que barres todos los tubos componentes del equipo y además cambiar obligatoriamente el aceite contenido en el compresor.

La humedad está presente siempre en todos los sistemas de refrigeración, pero ésta deberá mantenerse por debajo del nivel máximo permisible, para que el sistema opere satisfactoriamente
www.climasmonterrey.com/humedad-en-los-s...20satisfactoriamente.
blogquimobasicos.com/2017/04/25/humedad-...as-de-refrigeracion/
Las principales fuentes de humedad son:
1. Mal secado del equipo en su fabricación.
2. Introducción durante la instalación o servicio en el campo.
3. Como producto de la combustión de una flama de gas.
4. Retención en los poros de la superficie de los metales.
5. Fugas en el lado de baja cuando la presión es menor que la atmosférica (vacío).
6. Fugas en los condensadores enfriados por agua.
7. Reacciones químicas (oxidación) de algunos refrigerantes o aceites..
8. Mezclada con el refrigerante o el aceite al cargarlos al sistema.
9. Descomposición del aislante de los motocompresores.
10. Condensación de la humedad del aire que ha entrado en el sistema.
renamecr.com/index.php/2016/09/20/humeda...as-de-refrigeracion/

Barrido del Sistema
www.bcbajocero.com/en/conceptos-tecnicos...-barrido-del-sistema
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192598

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias olfera por el link hay lo leei.. y a los demas colegas que aportaron.. la realidad es que voy a tener que ser mas cauteloso con el tema de la humedad ya que hago 2ble vasio barrido y obligatoriamente cambio filtro.. es una heladera que repare el evaporador por un orificio punsante y de ahi comenzo todo.. limpie todo remplaze compesor y tal vez la humedad me quedo en el manifur porque al realizar una sencilla carga a otra nevera me sucedio lo mismo... mas alla de la humedad en el ambiente... venimos de semana de lluvia y nieve por el sur...
gracias a cada uno por aportar..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192683

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
La experiencia me dice,que de una una fuga en el evaporador ,debe uno de salir corriendo ,jamas doy una garantia de un trabajo en estas condiciones,.....limpiar circuito,cambiar aceite compresor ,cambiar filtro etc ,esto esta,en funcion de lo que defiendes ,si quieres intertarlo, puedes utilizar procedimientos chapuceros ,pon el compresor en marcha con las conecxiones de las tuberias del compresor dessoldadas ,pon en marcha el compresor y vas calentando la parte baja del compresor con el soplete un ratito ,conectas,y cambias filtro ...........suerte
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema de congelamiento(bloqueo) hace 3 años 9 meses #192685

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Tengo unas preguntas, cuando hases el vacio usas un vacuometro? remplazas el filtro desidratador? Que clase de nevera es? igual talves es mejor cambiar de una ves el capilar.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.354 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information