Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sirve el MO49 PLUS o 134a para completar el MP39?

Sirve el MO49 PLUS o 134a para completar el MP39? hace 4 años 3 meses #191648

  • RMP80
  • Avatar de RMP80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo una heladera domestica con freezer que no eata rindiendo bien. Hace unos años se le cambio el motor y se la cargo con Suva MP39. En la actualidad su presión de trabajo es de 6,5 / 7 psi y la temperatura en el gabinete del freezer es de -13,6 °C
Tengo entendido que la temperatura en dicho gabinere deberia ser al menos -18°c . La pregunta es si puedo completar la carga con Suva 134a , con Isceon MO49 , con R 410 o con R22 que son los refrigerantes que tengo en este momento a disposición??? Desde ya muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sirve el MO49 PLUS o 134a para completar el MP39? hace 4 años 3 meses #191649

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
  • Buenas tardes, tengo una heladera domestica con freezer que no eata rindiendo bien. Hace unos años se le cambio el motor y se la cargo con Suva MP39. En la actualidad su presión de trabajo es de 6,5 / 7 psi y la temperatura en el gabinete del freezer es de -13,6 °C

  • [/ul]

    www.reld.com.ar/Archivos_productos/80104...p-presion%20MP39.pdf
    de entrada diría que la presión de retorno y la temperatura del evaporador están bien, ahora lo que hay que mirar es el recalentamiento que es el que nos dirá si falta o no falta refrigerante.
    recuerda que la temperatura de evaporación es de acuerdo al diseño de la nevera, heladera o frigorífico.
    Las estrellas nos indicaran la temperatura de evaporación.
    innovacionparatuvida.bosch-home.es/que-s...llas-del-congelador/
    Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
    Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
    Última Edición: hace 4 años 3 meses por olfera.
    El administrador ha desactivado la escritura pública.
    Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

    Sirve el MO49 PLUS o 134a para completar el MP39? hace 4 años 3 meses #191650

    • olfera
    • Avatar de olfera
    • DESCONECTADO
    • MAESTRO DE www.forofrio.com
    • Mensajes: 4948
    • Gracias recibidas 2597
    • Karma: 117
    ahora con el tema de la presión- temperatura, (quiero congelar a menor temperatura)
    si quiero baja la temperatura de evaporación tengo que bajar la presión y la única forma de lograrlo seria recogiendo refrigerante o cambiando el capilar por uno mas delgado. Pero primero tengo que medir el recalentamiento a la salida del evaporador.
    Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
    Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
    Última Edición: hace 4 años 3 meses por olfera.
    El administrador ha desactivado la escritura pública.

    Sirve el MO49 PLUS o 134a para completar el MP39? hace 4 años 3 meses #191652

    • xeliño
    • Avatar de xeliño
    • DESCONECTADO
    • Moderador
    • Mensajes: 1814
    • Gracias recibidas 1022
    • Karma: 36
    Hola, no debes rellenar el circuito de gas lo aconsejable es recuperar el gas de la instalacion repasar de fugas de gas hacer vacion y cargas con un solo refrigerante mejor al peso segunindicaciones de fabricante.
    Saludos
    El administrador ha desactivado la escritura pública.
    • Página:
    • 1
    Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

    Entrar or Crear una cuenta

    El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

    Acepto cookies de este sitio web.

    EU Cookie Directive Module Information