Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compresor taponado

Compresor taponado hace 4 años 10 meses #190014

  • alfredo1269
  • Avatar de alfredo1269
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, antes de empezar pido disculpas si este tema, ha sido ya hablado en este foro, no lo he visto.
Bueno el problema surge en una máquina condensadora, donde el compresor en la línea de succión se congela, llega hasta el acumulador de succión,(QYFLQ-49V), el filtro que lleva adosado el compresor el tubo va incrustado siendo difícil su arreglo, tiene toda la pinta que sea el filtro, ¿se puede solucionar de otra manera? dandole calor por ejemplo con una pistola de aire etc? o hay que cambiar si o si?
modelo de maquina es kue 140dvn
Gracias de antemano, y feliz verano smicubile.gi smicubile.gi smicubile.gi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor taponado hace 4 años 10 meses #190016

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cordial Saludo.
Hay que mirar y analizar muy bien que es lo que tenemos y que es lo que vamos a hacer.
si el tubo de retorno tiene escarcha se debe a múltiples causas y hay que entrar a analizar una por una:
a) La válvula de expansión puede ser de mayor tamaño (fluctuación).
b) El bulbo de la válvula de expansión no está haciendo buen contacto en la línea de succión.
c) La válvula de expansión está mal ajustada o se quedó atorada en posición abierta.
d) Sobrecarga de refrigerante en sistemas que usan tubo capilar.
e) Falta de carga en el evaporador que puede ser por:

1. Que no estén operando los ventiladores del evaporador.
2. El evaporador esté cubierto de escarcha.
3. Evaporador obstruido por suciedad entre las aletas.
4. No hay carga o es muy pequeña.
5. Filtros de aire tapados.
f) Regreso de líquido al terminar el ciclo de deshielo con gas caliente.

Hay que notar que los primeros cinco puntos son previsibles, ya que se deben a una mala selección, mala instalación o mal ajuste de las válvulas, y a falta de mantenimiento o de inspección del sistema. El último punto no es previsible o controlable. Algunos tipos de sistemas permitirán periódicamente que regrese demasiado líquido al compresor. tomado de : www.climasmonterrey.com/por-que-ocurre-e...refrigerante-liquido
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfredo1269

Compresor taponado hace 4 años 10 meses #190037

  • alfredo1269
  • Avatar de alfredo1269
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Olfera por tu respuesta, te mando foto de la tubería que te digo, se escarcha todo lo que he pintado de azul, y claro la máquina se para por baja presión, utiliza R410A.
Lo dicho gracia a todos
No se como se suben las fotos o en qué formato deja
ibb.co/2Kpp9Qz
Última Edición: hace 4 años 10 meses por alfredo1269.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor taponado hace 4 años 10 meses #190038

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Que el tubo de retorno se escarche es lo más normal en cualquier circuito de refrigeración, es debido a este escarchamiento que se recomienda que se aíslen los tubos.
Pero no hay que olvidar que, más que los tubos se escarchen o no, lo que tenemos que tener en cuenta es el recalentamiento del refrigerante.
Ahora, una cosa es que el tubo escarche y otra que el compresor apague por baja presión.
Debemos averiguar a qué se debe la baja presión y arriba están los parámetros a mirar.

Yo para subir las fotos utilizo: subefotos.com/ las fotos deben estar en el computador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor taponado hace 4 años 9 meses #190177

  • alfredo1269
  • Avatar de alfredo1269
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
thumbs.subefotos.com/5de8df7d25241031973829738d51f96eo.jpg
thumbs.subefotos.com/8229bedcb73cee35187572df1ad69717o.jpg
Hola Olfera ya he encontrado el problema, y era la válvula de expansión electrónica que no daba paso de refrigerante, lo que no se qué secuencia tiene, y que da prioridad al paso de refringente, si el bulbo o el presostato.
Gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information