Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con heladera no frost

Problema con heladera no frost hace 5 años 7 meses #186947

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
758540.gif Buen dia amigos del foro... Recurro a Uds. por un problema de una heladera Patrick no frost que no me enfria abajo.
Presentación del paciente: Heladera Patrick no frost; motocompresor huayi de 1/5 hp; Refrigerante R134a; 380g.
Paso a detallar el diagnostico y pruebas realizadas. Enchufo la heladera y a la hora, hora y media se bloquea el evaporador con hielo. Reviso y el forzador del evaporador funciona aparentemente bien. Lo que encontre es que el ducto de tergopol que va hacia la parte de abajo estaba roto. Controle los bimetalicos de coeficiente negativo y cierran el circuito a los -8 grados aproximadamente. La resistencia de descongelamiento mide 245 ohm, y funciona correctamente con 220 volt. El circuito estaba controlado por un Timer electromecanico de 12 horas de defrost, lo cual le cambie por uno de 6 horas de defrost.
Servicios realizados: Retrofit, carga de Refrigerante R134a. La presión de baja con el motor encendido quedo en 2psi; Cambio de Timer de 12 horas por uno de 6 horas de Defrost.
La heladera sigue bloqueando el evaporador y la temperatura de abajo no baja de 14 grados, con una temperatura ambiente de 36 grados.
Lo que me queda es cambiar el forzador por pensar que tenga disminución en la velocidad de giro...
O puede ser por el ducto roto que no se produce la corriente de aire hacia abajo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con heladera no frost hace 5 años 7 meses #186964

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay le has dado :

Salas comentó ; O puede ser por el ducto roto que no se produce la corriente de aire hacia abajo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Salaz754

Problema con heladera no frost hace 5 años 6 meses #186973

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Salaz754 escribió:
758540.gif Buen dia amigos del foro... Recurro a Uds. por un problema de una heladera Patrick no frost que no me enfria abajo.
Presentación del paciente: Heladera Patrick no frost; motocompresor huayi de 1/5 hp; Refrigerante R134a; 380g.
Paso a detallar el diagnostico y pruebas realizadas. Enchufo la heladera y a la hora, hora y media se bloquea el evaporador con hielo. Reviso y el forzador del evaporador funciona aparentemente bien. Lo que encontre es que el ducto de tergopol que va hacia la parte de abajo estaba roto. Controle los bimetalicos de coeficiente negativo y cierran el circuito a los -8 grados aproximadamente. La resistencia de descongelamiento mide 245 ohm, y funciona correctamente con 220 volt. El circuito estaba controlado por un Timer electromecanico de 12 horas de defrost, lo cual le cambie por uno de 6 horas de defrost.
Servicios realizados: Retrofit, carga de Refrigerante R134a. La presión de baja con el motor encendido quedo en 2psi; Cambio de Timer de 12 horas por uno de 6 horas de Defrost.
La heladera sigue bloqueando el evaporador y la temperatura de abajo no baja de 14 grados, con una temperatura ambiente de 36 grados.
Lo que me queda es cambiar el forzador por pensar que tenga disminución en la velocidad de giro...
O puede ser por el ducto roto que no se produce la corriente de aire hacia abajo?
por estos lares decimos: Hayyyy ome.
si el refrigerador era de R314a no había necesidad de retrofit.
si fue diseñado para descongelar cada 12 horas no hay necesidad de alterar este parámetro, a no ser de que se este abusando de la humedad dentro del congelador y el enfriador y se condense demasiado en el evaporador. para que un evaporador se bloquee en condiciones normales de trabajo se demora más de 24 horas de trabajo continuo y requiere de una humedad demasiado alta dentro del gabinete.
el que no haya flujo de aire al enfriador no es causa de bloqueo de evaporador, pero si es causa que no haya flujo de aire frío al enfriador el que el evaporador este bloqueado.
¿porque causa, razón o motivo se recargo el equipo ?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por olfera. Razón: se dice ome y no home
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Salaz754

Problema con heladera no frost hace 5 años 6 meses #186983

  • Salaz754
  • Avatar de Salaz754
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias por tu tiempo... Consideré necesario hacerle retrofit porque el cliente me dijo que hacia mas de 3 meses que la heladera no funcionaba y al evaluarla encontré vacío el sistema por lo que localice una fuga en el caño de baja de retorno del evaporador (Reparación de fuga, Limpieza con R141b, cambio de filtro, cambio de aceite, carga de R134a). Pero ese no es el tema en discusión...
Lo que mencionas del Timer que no había necesidad de cambiarlo, disiento con vos, porque a las 12 hs cuando iniciaba el defrost en el Frezer estaba a -5 de tan bloqueado que se encontraba el evaporador. Con el nuevo Timer de 6 hs el defrost inicia con el frizer a -13 mas o menos.
Te comento que en mi zona Argentina, Corrientes, Bella Vista tenemos una temperatura que oscila entre 32 a 40 °C y una Humedad Relativa ambiente de casi siempre por encima de 60 h
y Para cerrar el post les comento que el problema era la rotura del ducto. Lo repare y la corriente de aire frio circula hacia abajo de manera correcta. Y con el Timer de 6 hs corregi el bloqueo del evaporador.
La heladera quedó funcionando de 10.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information