Jmviana escribió:
Hola, en mi humilde experiencia no te debería saltar por baja presión en modo frio aunque sea invierno, como tu bien dices si en la estancia hay 19 grados y le pides 18 te los tiene que bajar independientemente de la temperatura a la que esté la unidad exterior la cual debería estar equipada con control de condensación. No has dicho que tipo de máquina es, si es inverter o la marca, ya que hay máquinas que ni siquiera traen presostatos. Tambien hay un modo en el cual el equipo puede trabajar en frio en invierno que es el de deshumidificador que casi todas lo tienen y solo faltaría que saltase por baja presión.
El segundo tema que expones, tienes razón con la falta de refrigerante o el ventilador estropeado. Hay otors factores de fuerza mayor que no son una avería, pero si influyen y mucho en la formación de escarcha en la unidad exterior como son las bajas temperaturas y humedad en el ambiente. Si hay otras causas posibles de avería como fallo de la sonda de la batería exterior o como en alguna que he visto con la válvula de 4 vias trabada en modo calor.
Espero te sirva de algo la aclaración y seguro que alguien se anima a ampliar este tema......
Saludos.
Muchas gracias , ahora que hablas de la falta de refrigerante me gustaría indagar en el tema
Con la maquina en modo calor a menos refrigerante menos presion a
menos presion bajamos la temperatura de evaporacion por debajo de cero y producimos escarcha , es esto cierto?
Y lo mismo para la unidad interior en verano
Luego una duda que tengo es que en los mantenimientos veo en la unidad exterior esa sonda de la que hablas esta en la batería , cual es su funcionamiento?
Un saludo