Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Instalación de líneas frigorificas en obrador

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173103

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola, aunque he leído mucho en este foro este es mi primer post.
Tengo que hacer una instalación de una central con varios servicios y mi duda esta en sí debo poner las tuberías por encima de las cámaras y apoyadas en las mismas o no. Vamos, dejarlas por el techo sin más o ponerles algún tipo de apoyo para respetar la inclinación hacia la central.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173104

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola compañero. Las tuberías deben de ir debidamente soportadas con abrazaderas. Puedes sujetarlas al techo de las cámaras si no dispones de estructura o rack de instalaciones, pero debes asegurarte de dar una pendiente de un 2% aprox. en la línea de aspiración hacia la central de compresores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173106

Hola nacho, si quieres te puedes presentar en éste apartado para poder asesorarte mejor.
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Respecto a tu consulta tienes dudas con lo que considero ser la parte más sencilla del trabajo, por supuesto las tuberías han de estar perfectamente fijadas, aisladas y cuidando el retorno de aceite a la central.
También hay otros puntos como correcto dimensionado de tuberías, forma de realizar los picajes,..... que son de vital importancia para el correcto funcionamiento tanto de los servicios como de la central.

No obstante aquí estamos para echarnos una mano.

Yo te recomendaría darte una vuelta por el parking de algún super que lleven las líneas frigoríficas por el y tomar ideas de como se suele realizar. Si no quieres transmitir ruidos de la central por las tuberías has de colocar antivibraciones y silenblock en las soportaciones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, spiritlight9k

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173112

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, la respuesta de llama Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigorificas (RSIF)
www.friris.com/wp-content/uploads/BOE-A-2011-4292-RSF.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173123

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias por las respuestas.
Aún tengo que ver el local donde va la instalación pero casi seguro que tendré que dejarlas por el techo de la zona panelada. En la empresa donde trabajaba se subcontrataban estos trabajos. Ahora soy autónomo y me ha salido presupuestar esto, son 16 cámaras en total. Los cálculos están mas o menos claros, montar evaporadores, soldar tubería y estas cosas también. Pero tenía esa duda ya que veo instalaciones en las que parece que han dejado caer las tuberías y ya esta, y la verdad, quiero hacerlo bien, me apetece hacer un montaje llevándolo yo todo.
En cuanto al RSIF, bueno, veo muchas generalidades en el y los que mejor te las pueden explicar son los que se dedican a esto todos los días. Y no lo habré leido, el RSIF, con atención pero no he visto nada sobre la inclinación de las lineas frigoríficas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173126

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, ver IT 06.3.3.1 y otros
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación de líneas frigorificas en obrador hace 7 años 5 meses #173138

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si tienes o te dejan un trozo de pared limpia no quedará mejor ?

O descolgar con anclajes del techo una bandeja o pletinas....etc .

Puedes poner unos soportes u otro sistema , también ahí que exigir en los trabajos .

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information