Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: consulta

consulta hace 7 años 6 meses #172089

  • Josmany39
  • Avatar de Josmany39
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Saludos amigos y colegas disculpen mi ignorancia sobre las dos preguntas que hare, pero soy consiente que me falta mucho que aprender sobre esta apasionante profesion y asi sera con la yuda de Dios y por su puesto la del grupo.
1: la letra K que significado tiene en refrigeracion a que valor equivale pues la escucho a menudo pero no se que signifcado o valor tiene.
2 caundo se habla de hp en refrigeracion ejemplo este o aquel compresor es de tantos hp y/o esta camara necesita necesita un compresor de tantos hp eso a cuantos btu equivale gracias por las respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta hace 7 años 6 meses #172091

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola yosmani39.
1) K (kelvin) es la unidad de la temperatura absoluta. Su magnitud es igual a la de un grado Celsius. Algunos autores refieren, por ejemplo, el recalentamiento o sobrecalentamiento a 6 - 7K, como K y grados Celsius tienen igual magnitud se puede interpretar como 6 - 7*C.
Aca podemos leer un poco mas del tema.
es.m.wikipedia.org/wiki/Temperatura_absoluta

2) cuando se habla de hp nos referimos solo a la potencia mecánica del compresor. Muchos, me incluyo, seguimos cometiendo el error de relacionar tantos Hp de potencia del compresor con una cierta capacidad frigorifica del compresor. En AA, por ejemplo, todavía se relaciona 1Hp por cada 12000btu de capacidad. En media y baja temperatura la relación es otra pero las desconozco. A medida que la temperatura disminuye cuesta mas trabajo bajar 1*C, por lo tanto para trabajar en bajas temperaturas (negativas o bajo cero) se necesitan compresores mas potentes.

Espero que los ilustres del foro nos saquen de las sombras!! Jaja
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta hace 7 años 6 meses #172098

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Así es dsbordon, como manera aproximada esta bien pues antes no había tanta información disponible como ahora, donde rápidamente obtenemos las capacidades del compresor a distintas temperaturas de trabajo y resto de datos.
Esa regla la dieron ciertos fabricantes, incluso había una hojilla que puso creo que Olfera o Joseregue donde se establecía esa relación...y era muy aproximada independientemente del fabricante del compresor porque:

Si sabiamos que un compresor de piston con una potencia mecánica determinada tiene una cilindrada fija, sea el fabricante que sea, y los refrigerantes siempre eran los mismos y además las temperaturas en la aspiración del compresor podrían preveerse con la aplicación para la que se usaba...pues podiamos de manera aproximada determinar la frigorífica que daba cierto caballaje con cierto refrigerante. Hoy día ya no es necesario esas estimaciones como dije.

Por ejemplo, se decía que 1 Cv en alta temperatura daba aproximadamente entre 2900 a 3500 w frigoríficos (9800 btu/h a 12000 btu/h)
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information