Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171295

  • vhrch1
  • Avatar de vhrch1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Estoy trabajando en un proyecto de un enfriador de agua, pero quiero sustituir el condensador del enfriador de agua por que en el lugar que va a estar no entra, el que quiero poner es el de la foto IMG_3147, el condensador nuevo tienen el mismo diametro del tubo que el condensador original solo que son diferentes en longitud. El original tiene 5.34 m y el nuevo tiene 9.59 m, mis preguntas son las siguientes:
Si instalo el nuevo condensador, ¿Puedo dejarlo con su logitud que trae ó tengo que cortarlo a la medida del original?
¿En que afecta si dejo completo (sin cortar) el condensador nuevo de 9.59 m de longitud?
Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171300

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola vhrch1 si quieres puedes presentarte en éste apartado :
forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
En relación a tú consulta , obtendrás mayor subenfriamiento del refrigerante y por tanto tendrás mayor rendimiento ......perooooo hasta cierto punto .
Puedes instalar una válvula reductora de caudal a la entrada y así ajustar el caudal necesario .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171306

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
yo lo pondria sin cortarlo ,para mi es indistinto ,eso si mas corto anda mas largo tambien ,es como salir con mas dinero del que pensas gastar,lo importante es el minimo disponible
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171309

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, supongo que es un condensador de aire (y es el evaporador el que está sumergido o intercambia con el agua, si no, corrígeme). El problema que veo es el siguiente. Fórmula del condensador:
Potencia=Coef. de transmisión*Superficie*DT (Tªcondensación-Tªambiente).
Si el coef. de transimisión lo suponemos igual en ambos condensadores (el viejo y el nuevo que pones), al aumentar la superficie del condensador, si la potencia que disipa es la misma, el salto térmico del condensador te cae. Esto significa que vas a condensar a temperatura más baja con este condensador. Si es un equipo de capilar, condensando a temperatura más baja la diferencia de presiones entre la zona de alta y la de baja se reduce, el refrigerante se inyecta a menor presión a través del capilar, lo que hace incrementar el recalentamiento en el evaporador, perdiendo potencia frigorífica. Si tienes vet, esta explicación no vale* (bueno, la vet con bajas presiones de alta también da problemas, pero al menos el recalentamiento es estable si no hemos llegado a un punto crítico de baja AP)
Por otra parte: si el equipo es con capilar, ¿cómo haces la carga? ¿A peso? ¿Pondrás la carga del equipo viejo? (este equipo ya no es igual)
Yo intentaría poner un condensador igual si no tienes vet. Si tienes vet, igual tienes más margen por el calderín, y puedes rellenar con más refrigerante el equipo y solventar algunos problemas dentro de un margen. Si es por capilar, suelen tener carga crítica, cualquier modificación puede acarrear problemas.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171311

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Efectivamente, un condensador mas grande en principio es bueno, ya que condensas a mas baja temperatura y tienes mejor rendimiento del equipo. Pero si te pasas, el capilar ya no te va a servir. Deberás recalcular el capilar y la carga de refrigerante, la cual será mayor que en el equipo de fábrica. Si nos das mas datos del equipo actual podremos ayudarte mejor. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat, vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171327

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que si colocas el de la foto tendrías que recortar la tubería y ademas colocar ventilador (forzador).
el original es condensador estático. y me imagino que el que vas a colocar lo colocaras debajo del mueble y no en el exterior.

osace leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171342

  • vhrch1
  • Avatar de vhrch1
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas noches, gracias por la ayuda. Los datos son los siguientes
El tubo capilar es de 2mm con 2.3128m
Por otra parte se me olvido comentarles que el evaporador original tiene 2m de largo con un diámetro de 3/16”Ø les comento esto porque lo quiero sustituir por uno de acero inoxidable de 1/4” y de ser asi, les pido su ayuda para la información de cómo calcular la longitud del condensador 1/4 pulg. de diámetro.
Les adjunto la foto de la etiqueta que tiene el compresor

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Efectivamente Olfera, le pienso poner un extractor de aire, creo que seria lo mas conveniente en este caso.
Les agradesco y les doy las gracias por ayudarme en el proyecto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171408

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces el sistema sería con condensador y evaporador por inmersión , con intercambiador a contracorriente ......o forzado......?
O son con ambos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: vhrch1

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171432

  • JEANJO
  • Avatar de JEANJO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
saludos hermano.. muy sencillo : moie la longitud de la tuberia del condensador viejo luego corta a esa misma medida el condensador nuevo y agregas un motor ventilador a ese condensador ya que el mismo es diseñado para condensacion por ventilacion farzada. suerte en tu proyecto.
Es fundamental conocer al menos los principios basicos de la fisica para comprender los fundamentos principales de la termodinamica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SUSTITUCION DE CONDENSADOR DE ENFRIADOR DE AGUA hace 7 años 7 meses #171437

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information