hola alguien me podría decir de cuanto tiene que ser el sobrecalentamiento para una cámara de congelado de r404 que quiero conseguir unos -20ªc y de cuanto tiene que ser el subenfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
sobrecalentamiento camara congelado
hace 7 años 9 meses #169243
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Si partimos de la base que la función del sobrecalentamiento es proteger al compresor de golpes de liquido y que incide negativamente en el rendimiento pues el mínimo posible sobre los 5 a 7ºC.
Sobre el subenfriamiento su función es asegurar que el refrigerante llegue al elemento expansor en liquido, aqui lo comun es que los fafricantes dan una potencia con un sobrenfriamiento de 5ºC, si la aumentas pierdes capacidad y aumentas la presión de descarga.
Todos estos datos son validos para todos los refrigerantes y aplicaciones, en la practica es el frigorista quien deve de evaluar según el tipo de equipo los valores en situación real de funcionamiento del equipo; por ejemplo con válvulas electrónicas se puede trabajar con recalentamientos de 3ºC y en condensadores por agua, siempre que el evaporador sea capaz de absorber todo el calor latente se puede subir el subenfriamiento a 10 o 12ºC