Calculo de Carga Termica hace 7 años 11 meses #166816

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola jebesat, el valor de K, engloba todas las capas de transferencia, es decir, K, se calcula de la siguiente forma:
K=1/(1/hint+e/c+1/hext)
Donde:
- hint = Coeficiente de convección interior (refrigerante), W/m2K
- hext = Coeficiente de convección exterior (agua), W/m2K
- e = Espesor de la tubería, m
- c = conductividad térmica de la tubería, W/mK
En definitiva, tenemos 3 conductancias térmicas, la de la capa límite del refrigerante, la del tubo, y la de la capa límite del agua. La menor de las 3 es la limitante, en este caso es la del agua, ya que el cobre es muy conductor (500.000 W/m2K para 0,8 mm de espesor), y el refrigerante circulando por la tubería también tiene alto h (entre 1000 y 5000 W/m2K). Así pues el caso del agua es el limitante, que puede estar en torno a 100 W/m2K. Si calculas el K para esas condiciones, verás que se puede asemejar aproximadamente al valor de h para el lado del agua. Es por ello que en la práctica se toma el K como el h del lado más limitante. Cualquier duda que tengas, dime y seguimos comentando.
Un saludo compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, jebesat

Calculo de Carga Termica hace 7 años 11 meses #166817

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Por supuesto, estas consideraciones son diferentes por ejemplo para calcular un asilamiento de una tubería o una pared. En ese caso la conductancia limitante es la del material de aislamiento y todo cambia. La conductancia limitante es la que rige la transferencia de calor. Es digamos "el embudo estrecho" por el que debe pasar el calor para ir de un lugar a otro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, jebesat

Calculo de Carga Termica hace 7 años 11 meses #166838

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, mil gracias, déjame rumiar unos días, que quiero hacerme un resumen de todo esto y subirlo para que me digas. Me interesa para mis chapuzas personales, el cálculo aproximado de evaporadores y condensadores, en plan artesanal, pues recojo a veces compresores por ahí y luego les puedo dar otra vida haciendo, por ejemplo, un tanque para enfriar cerveza o lo que sea. Ya te digo. El saber no ocupa lugar. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 11 meses #166876

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Perfecto jebesat! Aquí estamos para ver esa recopilación. Eso es muy buena idea. Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 1 mes #176654

  • Garnica
  • Avatar de Garnica
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Subo también la tipica tabla de productos y calores especificos para calculo de camaras. Esta es bastante completa, también de mis estudios. A ver si en pillar tiempo subo más cosas
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Muchas gracias, esta muy completa, de que autor es esta tabla?