Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Calculo de Carga Termica

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166685

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora me gustaría saber que solución le dio refrilima a su problema. si va a fabricar el tanque (banco de hielo) o va a buscar otra alternativa como un cuarto de aireación


oscar leonel franco e..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166714

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mil gracias, en poder le echo el ojo y si hay algo te digo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166745

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
franz ya que estas pulido en este tema ,para enfriar leche ,con serpentina de acero inoxidable ,le calculas con agitador unas 200 kalorias por metro cuadrado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166751

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola refrio, pues ese es el valor que yo tomaría por defecto para el diseño. En la práctica un agitador podría conseguir un K más alto de 200 W/m2K pero es mejor ser conservador y si luego obtenemos más potencia del serpentín, pues mejor. De todas formas, yo siempre intento meter en el tanque la mayor superficie de serpentín posible, aunque sobre. Si por otra parte veo que por ejemplo, para un K=200 W/m2K, no me cabe todo el serpentín que necesito, recalculo el diseño para una Tª del refrigerante más baja, y así al tener un DT mayor, puedo bajar superficie de serpentín. Pero para un serpentín sumergido en tanque con agitador, el valor de K=200W/m2K me parece suficientemente conservador.
Suerte en el proyecto! ya me cuentas! Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166757

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
disculpame el peso ,pero serian 200 frigorias por metro cuadrado¿ por que pones k ,?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166758

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
refrio escribió:
disculpame el peso ,pero serian 200 frigorias por metro cuadrado¿ por que pones k ,?
La K es de grados Kelvin (la unidad en el SI), pero a efectos prácticos y usas ºC sería lo mismo, no así para ºF
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166771

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
refrio escribió:
disculpame el peso ,pero serian 200 frigorias por metro cuadrado¿ por que pones k ,?
Hola, no son frigorías, son watios por m2 y por grado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166774

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estas seguro que hay tanta diferencia ,yo tenia que evaporadores para aire o para liquido100 a 200 kalorias por metro cuadrado tomaba 100 para los casos del aire o con ventilador porque son aletados y 200 kalorias para caño de liquido por ser liso ,era una regla practica que trataba de encontrala
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166780

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por una parte obtenemos más transmisión pero por otra parte tenemos que tener en cuenta también la pérdida de carga que genera ése evaporador , hay que buscar un equilibrio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166787

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
refrio escribió:
estas seguro que hay tanta diferencia ,yo tenia que evaporadores para aire o para liquido100 a 200 kalorias por metro cuadrado tomaba 100 para los casos del aire o con ventilador porque son aletados y 200 kalorias para caño de liquido por ser liso ,era una regla practica que trataba de encontrala
Hola tecnofri. Es que no se si estamos hablando del mismo coeficiente. El coeficiente K del que yo hablo es el coeficiente global de transferencia de calor de un intercambiador. Este viene de la fórmula de la potencia del mismo en watios: Q=K*S*DT
Donde:
- Q, es la potencia frigorífica en W
- K, es el coeficiente de transferencia en W/m2K o si W/m2C
- S, es la superficie de la batería de intercambio, evaporador o enfriador, rn m2
- DT, es el salto térmico de temperaturas entre el refrigerante y el ambiente a refrigerar, agua o aire
Lo que yo dije es que para un serpentin de enfriamiento de agua, el valor de K puede ser de 100 en tanques sin agitar y 200 en tanques con agitador. Serian valores conservadores, porque habitualmente son mas altos.
En el caso de un evaporador para enfriar el aire de una cámara, tenemos habitualmente K=30 o 40, y si es estático K=10.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166805

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todo en Acero Inoxidable, es para alimento consumo humano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Carga Termica hace 7 años 10 meses #166812

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Fran Enríquez escribió:
Lo que yo dije es que para un serpentin de enfriamiento de agua, el valor de K puede ser de 100 en tanques sin agitar y 200 en tanques con agitador. Serian valores conservadores, porque habitualmente son mas altos.
En el caso de un evaporador para enfriar el aire de una cámara, tenemos habitualmente K=30 o 40, y si es estático K=10.
Un saludo.
Hola, Fran, llevo unos días dándole vuelas a tus datos y buscando información por la web en mis ratos libres, y hay cosas que quisiera que aclararas. Me has colgado tablas de coeficientes de convección de fluidos, y parece que basas los coeficientes de tus cálculos en los coeficientes de convección de los fluidos externos, es decir, los que corren por afuera de los tubos del intercambiador. En internet he visto que el coeficiente no debe ser simplemente el de convección del fluido externo, sino que se calcula con tres valores: 1) el coeficiente de convección del fluido externo, es decir, el de afuera de los tubos, 2) el coeficiente de conducción del tubo, y 3) el coeficiente de convección del fluido que corre por dentro de los tubos. La cosa parece bastante más compleja. Sigo sin llegar a esa reducción que haces, ni siquiera aproximada, para calcular el área de los evaporadores y condensadores. Me interesa especialmente el tema de ser capaz de diseñar o estimar los intercambiadores, pero: ¿has tenido en cuenta el coeficiente de convección del fluido que corre por dentro del tubo y el coeficiente de conducción del tubo? Si los desprecias, ¿en base a qué? Dame más datos. No lo entiendo. El libro que colgaste es para ingenieros, demasiado difícil para mis propósitos, yo busco una aproximación útil y práctica, pero he intentado llegar a tus valores a través de las tablas, y no llego. ¿Cómo has llegado ahí?
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information