Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema climatizadora blue box

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152340

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola Compañeros.

Tengo una maquina:
BLUE BOX
MOD: ZETA/ST 18,4
MATRICULE: BBOX011246.
El problema que tuve es que tenia una fuga , la repare y segun tenia marcado con boli que llevaba 27kg por sircuito, tiene 2 y 4 compresores.
Le hago vacio y le cargo los 27kg y el circuito que repare la presin de baja se biena a 1kg y luego se paran los 2 compresores , no entiendo que le pasa , mparece que le faltara gas ?
No lo se si me podeis ayudar os lo agradesco.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152343

Muy pocos datos, para dar una opinión necesitamos saber mas, refrigerante, tipo de maquina, presiones alta y baja, temperaturas, aire aire, aire agua,....... Supongo que la presión que indicas es 1 bar?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152351

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
refrigerante R407C , la presion de los manometros se baja a 1bar y la temperatura del agua el otro grupo de 2 compresores la mantiene a 18ºc impulsion y a 20ºc retorno , no es suficiente para enfriar el edificio.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152355

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Has echo prueba de estanqueidad, despues de reparar la fuga??
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152359

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo esencial es saber si la carga de refrigerante es la ideal. Sino a medir recalentamiento.
Y si la carga de refrigerante es la calculada…
Se me hace que hay un taponamiento ¿en dónde? En el filtro secador, en una de las nuevas soldaduras. En una válvula mal abierta.
Los compresores están apagando por baja presión. Hay un interruptor de baja presión que es de rearme manual.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152376

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y también muy importante un buen vacío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152395

  • 1975
  • Avatar de 1975
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a todos, hoy por la mañana la puse en funcionamiento y esta correcta la baja se queda en 5 bares , supongo que cuando le meti los 27 kg de refrigerante en modo liquido estos aspiraban liquido y no gas , pienso que toda la bateria tenia liquido.?
Podria ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152396

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
1975 escribió:
Gracias a todos, hoy por la mañana la puse en funcionamiento y esta correcta la baja se queda en 5 bares , supongo que cuando le meti los 27 kg de refrigerante en modo liquido estos aspiraban liquido y no gas , pienso que toda la bateria tenia liquido.?
Podria ser?

Y todavía te quedan compresores?????

No tiene sentido lo que dices.

No conozco esa maquina, pero si quieres ayuda deberías explicar como esta hecha la máquina, y decirnos que conocimientos tienes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152404

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1975 escribió:
Gracias a todos, hoy por la mañana la puse en funcionamiento y esta correcta la baja se queda en 5 bares , supongo que cuando le meti los 27 kg de refrigerante en modo liquido estos aspiraban liquido y no gas , pienso que toda la bateria tenia liquido.?
Podria ser?


el 100% de los compresores se malogran con el refrigerante liquido. hay por hay unos que toleran pequeñas cantidades.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152405

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1975 escribió:
Gracias a todos, hoy por la mañana la puse en funcionamiento y esta correcta la baja se queda en 5 bares , supongo que cuando le meti los 27 kg de refrigerante en modo liquido estos aspiraban liquido y no gas , pienso que toda la bateria tenia liquido.?
Podria ser?

Hola 1975.
Cordial Saludo.

me gustaría que detallaras mas la reparación, lo que comentas es inaudito.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152411

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y metiste 27kg de refrigerante líquido por baja ?
Incredible .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema climatizadora blue box hace 8 años 9 meses #152416

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola todo es posible, por que no puede meter liquido, una vez puestos a meter puede meter gas propano. gasofa , o lo que quiera ,ya dira lo que sea, de momento esta contento por que dice que funciona ,
no tardara en dar el bombazo,el compresor berrea dira la historia, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information