Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: sustituto del gas r 404a

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157366

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas creo que se a obviado algo fundamental a la hora de consumir este gas... y es que entre otros peligros para nosotros encontramos estos:
Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado.
El uso incorrecto o abuso de inhalación intencional puede causar la muerte sin síntomas de aviso, debido a los efectos cardíacos.
Puede causar arritmia cardíaca.

Yo creo que esto no se puede obviar a la hora de trabajar con este refrigerante saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157368

Jesús esto que comentas es cierto pero he de decirte que todos los CFC HCFC HFC HC CO2, la densidad es mayor que la del aire así que con ninguno esta exento de estos riesgos y de desplazar el oxígeno. Ante una fuga siempre tenemos que proceder a ventilar la zona y cuidado al realizar soldaduras ya que se puede producir Fosgeno (gas venenoso) si no se ha tomado las medidas oportunas. El único refrigerante que conozco con una densidad menor que el aire es el NH3 a 20ºC 0.73kg/m³
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157379

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Interesante este post.
Me estais asustando, y acabare cambiando de profesión.
Ahora entiendo mis asfixias cuando soldo.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157390

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
multimarcas escribió:
Interesante este post.
Me estais asustando, y acabare cambiando de profesión.
Ahora entiendo mis asfixias cuando soldo.
Salu2

cuando se van a realizar soldaduras en equipos que tengan remanentes de refrigerante es muy bueno hacer barrido.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157400

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
o sea que todos los refrigerantes son mas pesados que el aire ecepto el amoniaco ¿ o entendi mal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157402

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Lo unico que conoxco de los refrigerantes es ,si es caro o barato para mi, y en este caso tambien para el cliente ,de cara a poder competir en precio con otros reparadores ,busco obtener la temperatura deseada ,y al cliente si tambien obtiene la temperatura que necesita ,lo demas le importa tambien poquisimo ,es muy bonito sacar pecho haciendose pasar uno, por delante de los compañeros de trabajo ,como el gran ecologista ,cuando el, o los que dan las pautas , presumen de entender ,lo unico que entienden es el dios dinero ,y para eso estamos los que agachamos las orejas haciendoles caso ,.....si una maquina funciona ,no le urgues que es peor ,para que le vas a cambiar el gas ,haz tus propias mezclas ,y rompe tus compresores ,a tu imagen y semejanza ,nadie los tratara con mas cariño
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157429

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Alfonso y luego quién paga los platos rotos ?
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157436

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Yo es ahora cuando me planteo una posible alternativa al 404, ya que he agotado los botellones que tenía. Y menos mal, ya respiro aliviado, era como una soga que me sentía en el cuello.

Y mas aliviado cuando el otro día me dice la administrativa que habíamos agotado el gas que aparece en el inventario informático, pero resulta que todavía tengo unos 30kg repartido en varias botellas. 7alegria.gif

La cosa será pedir oferta de las distintas posibilidades a los distintos proveedores, coger una botella pequeña de los dos que mejor salgan y probarlos.

ahora he comprado una herramienta con la que medir el cop/eer esto me ayudará mucho a decidir que gas funciona mejor

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157437

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El refrigerante es un punto y el equipo es otro .
Si tenemos una pérdida de rendimiento al cambiar de refrigerante y el equipo tiene capacidad , no será tan notoria su pérdida .

Si el equipo ya va justito entonces será más notoria .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157469

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Este es un tema que ya sea tratado en varias ocasiones , y a la espera de nuevas mezclas con los refrigerantes hidrofluorolefinas (inflamables) creo que se llaman que telita el nombre , las famosas 1234 .
Disponemos de varias opciones :

El R 407 F
El R 442 A ( rs50)
El R 407 A
Y cada uno dependiendo de la instalación nos dará mejor resultado que otro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157474

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo utilizo el R442 A -(-RS50 ) para todo lo que puedo ,haciendo mis propias mezclas aceotropicas y si puedo utilizo el r134 tambien para otras mezclas ..........me canse de hacer caso , a los grandes expertos, viendo lo mal que le sentaban a los compresores los gases aconsejados ........por cierto ,que malo que llega a ser el r134a, pero,trabajaremos con lo que nos vendan y escucharemos con cariño si el compresor se queja y si llega a la temperatura adecuada el frigorifico .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 8 años 5 meses #157475

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
ahora he comprado una herramienta con la que medir el cop/eer esto me ayudará mucho a decidir que gas funciona mejor
¿Qué pasa?¿A nadie le interesa que herramienta es?...cuenta, cuenta que a mi si que me interesa. Háblanos de dicha herramienta que me tiene intrigado...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information