sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136316

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
buenas tardes alguien sabe algo del sustituto del r 404-a el r-449 a o el xp40 lo a veis provado algunos ? ¿se pueden ligar ? que se sabe de estos gases o que opinais saludosssssssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136344

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Luex ¿Qué tal? Esto lo copié de una página que me gustaría nombrarla, pero no la recuerdo, lo siento. Esto es lo que ponía:
"Opteon® XP40 (R-449A) es una mezcla refrigerante (ASHRAE Clase 1) con propiedades termodinámicas similares a las de R-404A/ R-507A, muy utilizados en la actualidad en los sistemas de refrigeración de expansión directa comerciales e industriales de temperatura media y baja. XP40 es adecuado tanto para su uso en sistemas nuevos, como para la reconversión rentable y simple de los sistemas ya existentes.

Al tener aproximadamente un 65 por ciento menos GWP que los R-404A/R-507A, el XP40 cumple con los requisitos del nuevo Reglamento UE 517/2014 sobre gases fluorados, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. A lo largo de un periodo de 15 años, esta normativa reducirá gradualmente el número de toneladas equivalentes de CO2 disponibles en el mercado. Esto supondrá una reducción en torno al 80 por ciento para 2030 y prohibirá el uso para el servicio de HFC con GWP superior a 2500 en la mayoría de las aplicaciones desde el 1 de enero de 2020.

Opteon® XP40 no tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono y sí una mayor eficiencia energética que el R-404A/R-507A. Puede contribuir a la reducción significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por fugas y consumo de energía en sistemas de refrigeración de supermercados, almacenes frigoríficos y en refrigeraciones de proceso industrial. Varios proyectos piloto han demostrado ya con éxito los beneficios de Opteon® XP40 en la práctica en distintos entornos y esos proyectos se van a presentar en la Feria."

Yo personalmente aún no he visto instalaciones con este refrigerante, saludos y suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, kendobass

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136346

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, kendobass

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136350

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Sería interesante saber que rendimiento tiene frente a otros sustitutos como el R407a, el R422a o el R442a, independientemente de las tasas que tenga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, kendobass

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136351

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De todas maneras más que sustitutos yo diría alternativas al R404a.
Ya que si la instalación funciona correctamente,tiene un buen mantenimiento y no hay pérdidas de refrigerante.
Todavía existen equipos de gran capacidad con R22 y funcionan perfectamente haciendo su cometido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, kendobass

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136390

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
muchas gracias a todos por lo menos ya sabemos que hay nuevas alternativas porque pagar 50 € de impuesto para el año que biene tiene guasa saludossssssssssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136428

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Dentro de poco si esto continua así, en las instalaciones nuevas habrá que montar grupos tropicalizados y con nuevas alternativas al refrigerante R404a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136431

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas a todos.

Aqui tienes una presentacion de Dupont para varios gases. Los del 404a estan para el final. Es algo antigua, y el gas que aqui llaman DR33 es el XP 40 o r 449a que tu indicas.

www.ozoneprogram.ru/upload/files/2/2013_suva_isceon_opteon.pdf

Como puedes ver, tiene un GWP de aproximadamente 1400, con lo que paga un impuesto parecido al 134a.

Tambien imforma de un HFO que llaman DR7, que tiene un GWP de aproximadamente 250, pero este es un de categoria 2L, con lo que depende de la instalacion, se podra usar o no, si es que algun dia lo vemos en la calle.

Respecto al XP 40, lo bueno que tiene es que apenas eleva la temperatura de descarga en baja temperatura, con lo que parece una mejor opcion que el 407a y el 407f.

De todos modos en la tabla, Dupont ya te dice que es un gas de futuro, o sea, que primero nos haran gastar dinero en los 407, y luego ya veremos.

Aqui tienes otro articulo que dice que el rendimiento es entre un 8 y un 12% mejor que el del 404a.

www.racplus.com/news/manufacturers-unvei...time/8656091.article

Honiwell, tambien tiene algo parecido al XP40. Se llama Solstice N40, y como pasa con el de Dupont, te prometen el oro y el moro. Habra que ver....

www.honeywell-refrigerants.com/india/res...ficiency-case-study/

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, cansino, hhsalas, kendobass

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136433

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El problema también radica en las garantías de los fabricantes de compresores al sustituir los refrigerantes para los que fueron diseñados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136434

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En la práctica hay que esperar el tiempo de garantías antes de modificar cualquier elemento del grupo o cambios de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136455

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
En el año 1995 aproximadamente, cuando se empezó el tema del cambio de refrigerante en España, yo tenía casi las mismas dudas de los refrigerantes que ahora. Lo que ocurre con este nuevo cambio es que la mayoría de las instalaciones están funcionando con refrigerantes ecológicos y aceite tipo ester, y el cambio a otro refrigerante no implica limpiar el circuito. Pero era de esperar estas anomalías que hemos sufrido tanto el técnico y digo Ingeniero, el mecánico, el comercial, y los propietarios de las instalaciones. Y pienso que paulatinamente seguirán saliendo nuevos refrigerantes con nuevas soluciones. Al final dependemos de los fabricantes, que desde un principio no presentaron cara a los gobiernos y lanzaron al consumo varios refrigerantes mezclas de otros y con el resultado que se ha visto que han tenido. Si hubiesen puesto una fecha de investigación de varios años, ahora estaríamos haciendo los primeros cambios con mas garantías y menos costos. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, hhsalas

sustituto del gas r 404a hace 9 años 7 meses #136465

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo pienso que el fabricante no decide, el fabrica.
Las empresas y laboratorios que diseñan los nuevos refrigerantes son las que dan la pauta.
Es la ley de la oferta y demanda.
Seguro que tienen en el tintero nuevas fórmulas y refrigerantes, pero no los sacan al mercado porque no les interesa económicamente.
Están a expensas de las decisiones en Europa, con nuevos tratados, ampliación de moratorias y márgenes.
Mientras tanto nos van vendiendo lo que queremos que nos vendan "un refrigerante con las tres B".
O nos vamos a los refrigerantes tipo 744, 717 con lo que ello implica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.