Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: LA HUMEDAD EN ACEITES POE

LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10883

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
todos sabemos el gran problema que tiene el aceite POE y de su HIGROSCOPICIDAD lo que este problema lo hace inviable el tener una lata de cinco litros y sacarle un litro o mas , el resto se nos ira descomponiendo paulatinamente hasta dejar en muy mala condición el aceite casi inservible , y es por lo que con este deposito , aumentaremos la vida de nuestro aceite a la vez que gastaremos el que necesitemos sin preocuparnos por el resto, otras de las cualidades de este deposito es que nos servirá como bomba de llenado así no tendremos que utilizar , la bomba tradicional, y que ademas lenta , y es por lo que edite este video tutorial , espero que os sirva , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Aldo77

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10887

  • gota
  • Avatar de gota
Manu felicidades muy buen video y muy buena idea.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10888

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenísimo Manu...y yo molestándote en el chat...,.-20

Me ha encantado el video...

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10889

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
picasso tu nunca molestas amigo mio ya sabes que estamos siempre a tu disposición , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10890

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias
Dos cosas Manu. La primera es que hay un paso que no me queda claro.
Es cuando "pasamos un macho de 1/4" "
Ahí has quitado la brida, entonces qué hacemos una rosca? con qué lo haces?


Y segundo: qué puede costar todo el conjunto? si no es muy caro, es posible que lo haga...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10892

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
picasso el macho es el que pasa la rosca un macho de 1/4 gas para así poder colocar la llave manual donde de origen trae una brida , que es el sitio donde el deposito tiene la sonda , mañana te averiguo el precio en catalogo y te hago un presupuesto , gracias es el dato que me falta por incluir , pero te adelanto que es barato en comparación con las perdidas de tiempo y de aceite que desperdiciamos por que se nos corrompe , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10893

  • camacho
  • Avatar de camacho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Joven por dentro viejo por fuera,¿ no soy yo.?
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Felicidades por el trabajo realizado. Aunque creo que cuando cargas el aceite de la garrafa efectua el vacio a la botella, y seguidamente le introduces Nitrogeno, para tener presión constante. Cuando lo introduces en el circuito la botella debe de estar boca abajo, puesto que no le has puesto un espadin a la valvula de salida con valvula de seguridad. Al no ser que yo esté esquivocado. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10894

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola camacho el deposito ya tiene una sonda si es a lo que te refieres , date cuenta que es un deposito de un circuito frigorífico y este ya incluye la sonda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10908

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Buen video Manu y muy buena idea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10912

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Muy buen video, muy buena idea, muy bueno el truco del imán, y gracias a tí Manu se han desvanecido unas dudas sobre algo parecido que quiero hacer a un depósito de succión.

,.-41 ,.-37 peaso profesioná.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10913

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo xavi si tienes alguna duda y te puedo ayudar en algo ya sabes que me tienes , para lo que sea , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LA HUMEDAD EN ACEITES POE hace 15 años 4 meses #10914

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Lo sé amigo mío, lo sé, y te lo agradezco.

Un fuerte abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information