TEMA: Resistencias de desescarche lineales "móviles".

Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95114

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Me interesa ponerme en contacto con alguien que esté cansado como yo de sufrir paradas de equipos por cortocircuitos de las resistencias de desescarche.
Como consecuencia de la dilatación y contracción de la resistencia, tiene tendencia a "reptar" en su alojamiento. Me interesa inmovilizarla sin que ello suponga que se rompa por estar sujeta de forma demasiado rígida.
Al moverse en su alojamiento, los cables suelen rozar con el chasis o las lamas, deteriorándose el aislante.
Busco soluciones sencillas. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95123

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
con una tira de capa de acero puedes hacerle un soporte atornillandola al evaporador en la parte trasera donde curva la resistencia , otra forma es colocarle una arandela de cierre de anilla con el diametro de la resistencia aproximadamente 10mm , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JMRefrigeracion60

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95125

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Tambien puedes colocarle abraderas de inox en ambos lados del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95127

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Es importante sujetar la resistencia ,en caso de hacerlo prefiero hacerlo del lado de la conexion electrica.
Solo de un lado de la resistencia!!! la otra punta que baile se estire y haga lo que quiera ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95131

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Por el lado de las conexiones he colocado todo tipo de "grapas" y sujecciones comerciales, hay algunas resistencias que lo expulsan todo. Estoy buscando algún truco fiable. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95138

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Probablemente lo que este sucediendo es que le estes dando mucho tiempo en desescarches o bien sean de mas potencia que las requeridas por eso tienes tanta dilatacion.
Lo normal es que dilaten y se muevan pero si estan cogidas por un extremo ....no salen ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95141

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo e usado las dos formulas las abrazaderas en los dos extremos y la escuadra de chapa en la trasera de las resistencias y las dos me funcionaron bien pienso como frigotron debes de controlar los descarches y sobre todo verificar las vibraciones que te esta emitiendo ese evaporador , ventiladores o instalación, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 9 meses #95158

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Muchas grácias a todos, creo que voy a optar por las abrazaderas. Dejando un poco de holgura contra el chásis.
Cuando se trata de una instalación en la que el propietario tiene el interés justo, las soluciones no siempre pueden ser las mejores. Tienen que ser las mas efectivas y baratas. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Resistencias de desescarche lineales "móviles". hace 11 años 8 meses #96753

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío