Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Mezcla de refrigerantes

Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56674

  • florido
  • Avatar de florido
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Podría introducir R 417 A en una instalación con R 22 en una proporción de 25% de R 417 A.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56677

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que este tema ya se ha hablado, la teoría dice que no, pero creo que algunos compañeros han experimentado y podrán aportar. Yo no lo haría.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56693

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola, sobre el 417 no estoy al tanto pero si que se que hay otros sustituyos que si se pueden añadir, uno de ellos si no me equivoco es el R434. Yo lo utilice, recuerdo leer que se podia mezclar hasta un porcentaje determinado, no se si era del 20%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56694

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R434A.pdf

Al final hacen un apartado de preguntas y respuestas, la pregunta nº8 en la pagina 7 es sobre recargar instalaciones de R22, dice que aunque no se recomienda mezclar refrigerantes, se puede hacer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56714

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
En este tema me parece que estamos muy verde,yo es la primera vez que vivo una transformacion de equipos con refrigerantes obsoletos tan a lo bestia,(ya que el r-22 es bastante comun en climatizacion).
Solo te queda jugartela y si va bien explicarnos a todos como a ido y si te va mal tambien,asi laproxima vez que me encuentre ese problema acordarme de este post y decidir que hago.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56750

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Antes de mezclar refrigerantes hay que estar muy seguro de lo que se hace, el nuevo compuesto va a ser sometido a cambios bruscos de presión, temperatura, en fin, mucho cuidadin por favor.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56751

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Te comento....

El R417A lo usamos para equipos de AA iguales o inferiores a 15 KW.
Estos equipos usan poca carga de refrigerante... aquí yo sí que te recomendaría que no te la juegues. El coste es bajo.
Vacío y carga de refrigerante nuevo, comprobar rendimientos y subenfriamiento.

Es mi opinión...

De ahí para arriba y en unidades enfriadoras de agua ya metemos el R422D.
Eso es otro cantar, cuando las cargas empiezan a ser de 40, 50, 75, 100 kg..... ahí yo me la he jugado añadiendo R422D.... de momento bien.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56793

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Yo tambien en una instalación que llevaba cierta cantidad de refrigerante ya, añadi el 434 que comente anteriormente y sin problemas.

Otra cosa a tener en cuenta con el cambio de refrigerante, por lo menos con el 434 que es el que más use yo, es que os acordeis de llevar orificios mas grandes que el que tengas instalados, y rezar para que el condensador no fuera justo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56868

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo lo hice n una central d un supermercado (funcionaba cn 417 y a esas horas d la madrugada solo tenia r22 a mano).



Funcionar...pues si. Funcionó.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 13 años 2 meses #56869

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Eso si..no es lo suyo. Las válvulas d expansión no t van a trabajar bien...


Esas cosas es mejor hacerlas solo en caso extremos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 12 años 11 meses #63959

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
El R-409A te puede servi un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mezcla de refrigerantes hace 12 años 11 meses #63961

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Aunque os lo digan algunos distribuidores, la mezcla esta prohibida.

Mirad este post

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=7&id=61674

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information