Hola,
Mi consulta es la siguiente:
Tengo una cámara frigorífica que al abrir la puerta (No todas las veces) salta el diferencial de la cámara, así como el diferencial general de todo el cuadro de control.
He desconectado la válvula depresora, y sigue pasando. ¿Puede ser la bobina de la solenoide?
Recordar que solo pasa si abres la puerta, sobretodo después de un largo periodo sin abrirla.
Gracias anticipadas por vuestras respuestas!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84338

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lo que se me ocurre es un falso contacto en el trasformador de las resistencias de la puerta, desconectalas para comprobar.

O falso contacto en el ojo de buey si lo tiene.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84340

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Ok, lo probare. La cambie hace 2 meses y no me hado ningun problema desde
entonces.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84344

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
A veces en cámaras pequeñas, con equipos de mochila, llevan un interruptor de puerta para parar ventilador y/o motor, revísalo si lo tiene. Si no tiene o está bien las resistencias de la puerta como dice Pascalín.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84345

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola,
No es de ese tipo, no lleva ningun tipo de interruptor.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84356

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes,
estoy de acuerdo con los compañeros, prueba a desconectar la resistencia de puerta.
Si la alimentación de la lámpara interior está cogida de ese diferencial a lo mejor, el problema también te puede venir de las luces.

Será cuestión de ir desconectando como buen médico (tipo House) hasta acertar con el fallo.

Saludos y paciencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84360

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo que deberías de comprobar lo que te apunta pascalin todo indica que debe de ser un mal contacto y que con algún movimiento se derive a tierra , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84421

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Estoy con pasca y los compis, yo miraría bien las resistencias, se suelen trillar y desde que caiga un poco de agua o condense pamm, sería bueno no dejarlas desconectadas durante mucho tiempo o tendras que usar una patacabra para abrila
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84456

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Teníais toda la razón, he desconectado la resistencia y no ha vuelto a pasar.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 12 años 2 meses #84469

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo premiun gracias por acabar este post y dar la solución , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial (Camara frigorifica) hace 11 años 8 meses #96170

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information