Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: frigorifico teka

frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78210

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola compis, tengo un problema con un frigorifico combi con un compresor,el caso es que el termostato de conservacion no actua por lo que acaba congelando, por lo contrario el termostato del congelador funciona bien. Mi pregunta es, si alguien conoce el circuito frigorifico de este sistema, o si hay algun video en este foro para echarle un vistazo. Me interesa saber como corta el servicio, una vez la zona de conservacion a llegado a su temperatura de consigna, y el compresor sigue funcionando por demanda en la zona de congelacion.
Espero haberme explicada. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78211

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Cómo regulo las temperaturas del refrigerador y del freezer?
En algunos refrigeradores de frío seco, hay un comando que regula la temperatura de ambos gabinetes (freezer y refrigerador) y uno que regula solamente uno, esto se da especialmente en los fabricados en U.S.A. y/o en México y se distinguen por tener el control que tiene el “0” u “OFF” dentro del gabinete del refrigerador, siendo éste el que comanda el funcionamiento del compresor, el otro control es un dámper que regula el caudal de aire y la distribución del mismo hacia el gabinete del freezer y el del refrigerador, al variar el control de comando general (en que está en el refrigerador), variamos la temperatura en ambos gabinetes, al variar la perilla que se encuentra en el freezer, solo variamos la temperatura en éste.
El otro sistema de dámper, es el que encontramos habitualmente en los refrigeradores fabricados en Asia y/o Brasil, en éstos el control del freezer que puede ser mecánico o electrónico (panel y controles digitales) es el que comanda el compresor y en el refrigerador tenemos un dámper dinámico con una compuerta que abre o cierra en forma automática de acuerdo a la temperatura en éste gabinete.

Tomado de: www.serviplus.com.uy/refrigeracion.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78233

Si el frigo es combi como dices, el fallo lo tienes en el termostato de la conservacion que no te esta cortando por temperatura. Cambialo y problema resuelto.
En cuanto al circuito de los combis son dos circuitos independientes uno para conservcacion y otro para congelacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78277

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Aquí llevas algunos esquemas básicos, suerte.[file name=circui4.doc size=190976] Aquí llevas algunos esquemas básicos, suerte.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 12 años 5 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78278

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78279

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78280

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78328

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Muchas gracias compis por vuestra ayuda,
Saludos. :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 12 años 5 meses #78400

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
:whistle: :whistle:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: frigorifico teka hace 11 años 7 meses #97376

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information