Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tanque de leche con fuga

Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72195

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, os paso a contar una avería que tuve hace un par de semanas en un tanque enfriador de leche. Tenía un equipo hermético de 5cv con R-22. Algún técnico le había cargado gas otras veces, alegando que no encontraba la fuga, y que si estaba en el tanque no le quedaba otra solución que cargar de gas de vez en cuando. :kiss: :kiss:

En fin, tras revisar a ojo la instalación y no ver restos de aceite ni nada, metí nitrógeno, con 10 bar veía como bajaba la presión pero no localicé nada, subí a 22 bar y ya podía oir perfectamente la fuga, en el fondo del tanque. La verdad es que no es el mejor sitio, pero se puede solucionar. Aquí viene la gracia del post, por si alguno se encuentra con este tipo de avería y le da miedo aventurarse. Di la vuelta al tanque y corté la chapa del fondo. Después fui quitando el aislante mientras trataba de buscar la fuga.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Con un poco de paciencia la fuga apareció.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Parece un defecto de fabricación en el evaporador de placa. No se exactamente como se fabrican este tipo de evaporadores, pero parece que la máquina que prensa el material se pasó de fuerza y dejó débil esa parte. Con un poco de varilla al 22% de plata quedó como nuevo. Volví a meter nitrógeno y comprobé que el equipo quedó estanco. Cambié el filtro, hice vacío y cargué con R-422-D, al final como un 90-95% de la carga original de R-22, tuve que abrir un poco la VET pero quedó funcionando perfecto. Espero que a alguno le sirva mi experiencia. Un saludo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72198

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hay que implicarse en el trabajo , lo mas sencillo era cargar gas y hasta la proxima , y que page el cliente.

Grande Lozano!! ... :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72202

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Foreos,
Ojo, no sé como está construido este enfriador, si lo has reparado soldando, bien...
Te aconsejo que tengas cuidado con el punto de evaporación, porque todos los enfriadores mueren por roturas de congelación,es cuando te tienes que asegurar que el caudal, la evaporación y el termostato anti hielo que esté todo en su punto.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72203

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Quisiera saber si el evaporador es de aluminio, acero inoxidable o de latón?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72209

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
olfera normalmente estos evaporadores soldados con soldaduras de puntos son de acero inoxidable aquí pongo un vídeo de montaje de estos tanques

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72212

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buen trabajo Lozano. Gracias por la explicación.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72221

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
:kiss: :kiss: :kiss: A los profesionales los reconocereis por sus hechos, mas que por sus palabras :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72225

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: ¡¡¡¡¡¡¡buen trabajo Lozano!!!!!!!
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72230

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buen trabajo lozano
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72237

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
,.-25 ,.-25 ,.-25 lozano gracias
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72270

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
,.-31 ,.-31 ,.-31 ,.-31 ,.-31
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche con fuga hace 12 años 7 meses #72280

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si señor :kiss: :kiss:
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 12 años 7 meses por pepekelvin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information