TEMA: CENTRAL CON CAPILARES

CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67469

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ahora empiezo a entender porqué mis centrales siempre eran caras.
Unidad Condensadora semihermética de 1,5 Hp,con calderín y todo.
Colector de líquido y aspiración para 11 servicios,todos pequeños,de hosteleria,botelleros,bajomostradores,armarios,etc....11!!!!
Sistema de expansión.....CAPILAR !!!!!!
¿¿Alguien sabe como regular esto??
De las presiones no me atrevo ni hablar.
Por mi parte creo que esto solo puede funcionar en invierno y por casualidad.¿¿Alguien tiene o ha tenido experiencias en esto??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67472

lindo quilombo jordienex, o el que lo hiso es un genio , o no tenia la menor idea de lo que puede pasar, pero es cuestion de analizar el sistema tenes que tener muy finito el tema de la condensacion y de alguna forma regular la cantidad de flujo que entra a los evaporadores si bien estan todos a distinta distancias tambien tiene que tener distintas entradas o largo del capilar en fin seguiremos de los comentarios





pedro ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67474

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En cuanto a la alta he probado varias cosas.Desde llevar la carga al límite por presión y temperatura y obtener unos retornos caóticos hasta dejar la carga en presiones de escuela,con lo cual unos servicios iban y otros no y al primer despiste de puerta abierta o carga de genero,retorno bestial al compresor.
Creo que la unica solucion es instalar vet's pero me pone en una oposición directa al concepto de la instalación,que por mucho que digan,es inviable su correcto funcionamiento,,,al menos controlarlo.
Mi postura es clara pero al mismo tiempo pienso que el que lo hizo entendería algo del tema y quizás sea yo el equivocado,ya que la instalación no vale 1000€.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67478

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
madre mía , en que marrón te has metido?? jajajaja, y como controlas las paradas? ,.-7 xD ,.-7 . Pues yo creo que tienes razón Jordi, lo ideal es poner VET's y sus respectivas solenoides y termostatos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67481

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Jordi,pienso que si cada uno de los servicios tiene su termostato mandando sobre una solenoide antes de su capilar el control lo tienes.Luego controlar la parada de la unidad cond. por presostato tambien.Es una idea ,hasta ahora no he visto una instalacion del tipo que comentas. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67483

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Tendrás que terminar el trabajo que el "diseñador" no hizo. Implementar los elementos de laminación con válvulas de corte y en lo posible mejorar lo mas posible la eficiencia de la condensación.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67488

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Menudo marrón tienes compañero.

Opto por tu solución vets

Puede ser que la persona que hizo la instalación calculara los capilares para unas determinadas condiciones que si se varian un poco ocurre lo que dices.

Mete vets y olvídate del tema o te vas a volver majara.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67492

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y Pasalo a Enfriamiento Indirecto, Con Glicol o Agua Fria, y Solenoides.
Y con Un Tanque de Almacenamiento de Frio, y resuelves el problema de los diferentes tiempos y tamaño de carga.
Y si hay Horario de Costos, en la Electricidad, un Banco de Hielo,
Y si se mudan de localidad, no usarian frio.
Y mandalos para el coñoooooooo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67503

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Hoy he tomado dos decisiones importantes,,,jajajjajajaja,estoy cansado y me voy a la playa con tres birras.A pescar con la fresquita.

La del variador y esta.

Despues de comentar un poco el tema,el problema no es nuevo,cada verano pasa lo mismo,falta de frio,hielo y compresores a la porra.
Mi posición es instalar vet's en todos los servicios,con la condición de que a medida de que vayan petando compresores lo sustituiremos por dos regulados al menos por presostatos para evitar bajadas exageradas.
Resulta que el problema no es solo uno,tienen varios locales y todos están hechos igual.
Creo que lo dificil será hacer que crean en mí,puesto que,aunque creo que está mal hecho,por algo se haría así.Quizás nadie sabe el porqué pero el nuevo soy yo.

Que diablos,por alguna razón estarán buscando soluciones,,¿¿noo??

De todas maneras agradeceré si a alguien se le enciende la bombilla,porque tampoco será inmediato.

A ver que os puedo explicar.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67507

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bonito reto, me gusta. ¿Podrías hacer fotos o describir la instalación? ¿Sobre qué actuan los termostatos?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67512

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo barato sale caro. No hay control de la capacidad del compresor, es buena idea parcializar la potencia frigorífica con dos o más compresores trabajando en paralelo y/o con cilindros que se puedan descargar...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CENTRAL CON CAPILARES hace 12 años 10 meses #67537

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Fresquiviri escribió:
Bonito reto, me gusta. ¿Podrías hacer fotos o describir la instalación? ¿Sobre qué actuan los termostatos?

No se si podré hacerle fotos,la instalación no es mia,,gracias a Dios.
Cada servicio lleva un termostato que actua sobre una solenoide a la entrada de liquido.Eso agrava el problema porque el resto queda sobrealimentado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.