Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: instale un compresor de 1/3 y no enfria auxilio

instale un compresor de 1/3 y no enfria auxilio hace 13 años 1 mes #57776

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
hola amigos soy nuevo en esto de la refrigeracion hace algunos dias instale un compresor de 1/3 es nuevo yerl gas tambien es nuevo pero baja mas de 10°c y el compresor en lugar de calentarse se enfria sera que me pase de gas ya no se que hacer el manometro me marca 30 psi con el compresor encendido no sea malos hechenme la mano
Última Edición: hace 13 años 1 mes por pillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57778

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola compañero de que es la camara ,conservacion , congelacion di temperaturas y presiones con que gas esta trabajando ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57779

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
es de refrigeracion usa r-134
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57780

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
solo llega a 10°c y el manometro me indica 30 psi con compresor trabajando
Última Edición: hace 13 años 1 mes por pillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57781

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
En principio la presión de baja no está mal, cuántos más datos mejor, presión de alta, temperatura ambiente, temperatura aire a la salida del evaporador, recalentamiento, consumo, etc.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57785

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
bueno es que no se como checar la precion de alta pues solo conecto el manometro del lado de baja pues del lado de alta no tengo como conectarlo y por que el compresor en lugar de calentarse se enfria pero si trabaja ademas el tubo de succion se congela al llegar al compresor pero simplemente no baja de 10°C
Última Edición: hace 13 años 1 mes por pillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57789

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
si el compresor se enfria hay demasiado refrigerante,o evaporador bloqueado de hielo
¿has cargado por peso???,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57790

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
OK SE SUPONE QUE DEBE LLEBAR 490 GRAMOS DE GAS PERO YA TIENE ADENTRO EL GAS Y EN EXESO PUES SE ENFRIA EL COMPRESOR HAORA COMO SE QUE TANTO DEBO SACAR PARA LOGRAR TENER LOS 490 GRAMOS O CUANTAS LIBRAS ME DEBE MARCAR EL MANOMETRO CONECTADO EN LA VALVULA DE SERVICIO, CON EL COMPRESOR APAGADO

Y SERA POR EXESO DE GAS QUE NO ENFRIA LA VITRINA SOLO LLEGA 10°C Y COMO SE DESBLOQUEA EL EVAPORADOR
Última Edición: hace 13 años 1 mes por pillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57819

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
pillo escribió:
OK SE SUPONE QUE DEBE LLEBAR 490 GRAMOS DE GAS PERO YA TIENE ADENTRO EL GAS Y EN EXESO PUES SE ENFRIA EL COMPRESOR HAORA COMO SE QUE TANTO DEBO SACAR PARA LOGRAR TENER LOS 490 GRAMOS O CUANTAS LIBRAS ME DEBE MARCAR EL MANOMETRO CONECTADO EN LA VALVULA DE SERVICIO, CON EL COMPRESOR APAGADO

Y SERA POR EXESO DE GAS QUE NO ENFRIA LA VITRINA SOLO LLEGA 10°C Y COMO SE DESBLOQUEA EL EVAPORADOR

amigo pillo lo primero k debes hacer es recoger y cargar por peso los 490 gramos y con el compresor apagado te marcara la temperatura k tengas en el exterior, por eso nunca sabras las libras k tienes metidas

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria auxilio hace 13 años 1 mes #57849

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has hecho un buen vacio de la instalación? Te recomiendo mirarte eso, porque la húmedad mas mínima... saludos!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 13 años 1 mes #57993

  • pillo
  • Avatar de pillo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
tenias razon orubio le puse gas de mas pero ya lo correji

grasias compañero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: instale un compresor de 1/3 y no enfria hace 11 años 7 meses #97267

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information