TEMA: ayuda con camara comercial

ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45172

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
hola compañeros, me encuentro con una cámara comercial de la marca eurofred, que tiene el evaporador totalmente congelado. La cámara no enfria y no funcionan los ventiladores, el compresor si,y todo el evaporador es un bloque de hielo. En principio pense que se tratava de una averie en el descarche, pero desde eurofred me dicen que según el códogo de error (hi) se trata de alta temperatura en el evaporador y que seguramente sea la sonda. Que pensais?????
Última Edición: hace 13 años 7 meses por mimirafita.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45173

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Puede ser termostato defectuoso. Como dices tambien ventiladores averiados.
De todas maneras, cerciorate del tema de los ventiladores. Puede ser que esten tan bloqueados por el hielo y debido a eso no le deje girar.
Si no, lo más probable el termostato este defectuoso , su sonda ó la programación del desescarche mal hecha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45174

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
al descongelar el evaporador los ventiladores funcionan correctamente, después de 24 horas este vuelve a congelarse.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45175

  • Er-Dani
  • Avatar de Er-Dani
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo repasaria los parametros del descarche y comprobaría que realmente hace su funcion cada ciclo, tambien el valor de la sonda de Batería Interior (si lleva), si todo está OK, pues presiones de funcionamiento y recalentamiento. La camara es de refrigeracion o congelacion??

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45182

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
es posible que tengas la sonda de fin de desescarche averiada , es la sonda que va directa a el evaporador , y tenga el valor muy alto es por ello que nunca te mande a hacer descarche prueba a meter un descarche manual y si este no actúa , prueba a cambiar la sonda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45188

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
ok faraona, la cámara es de refrigeración. Me suponía que era la sonda de descarche, pruebare a ver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45190

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
cambia la sonda a mi ya me ha pasado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45193

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
la sonda va directa a la placa electrónica o al evaporador??'
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45198

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
va desde la placa al evaporador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 7 meses #45249

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira si tienes hielo en donde esta la sonda.

Sino lo tienes cambiala donde lo tengas haber.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 6 meses #45347

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
ok, sonda canviada y todo ok. GRACIAS¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con camara comercial hace 13 años 6 meses #45349

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
gracias a ti por acabar este post con la solución de la avería , un saludo amigo rafa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information