Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Cómo funciona este elemento de expansión??

Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53899

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
El otro día de casualidad, topé con un evaporador bastante antiguo que había en el trastero de un amigo.

Me llamó la atención el elemento de expansión...creo. Por eso le hice una foto, para que los más viejos...jeje, nos expliquen cómo funciona este elemento.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53903

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues es una VET un poco vieja, yo hace poco quité una igual de un equipo con más de 30 años.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53910

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Es una valvula de expanson termostatica Flica modelo TW en su dia era lo mejor de lo mejor (comparado con los capilares).
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53911

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
pascalin esta vet se puede regular igual que las de ahora
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53912

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Exsactamente igual con la rosca que hay donde se conecta el capilar.
Os mando el pdf de las caracteristicas

Bueno no me entra el PDF directamente, asi que lo he subido a megaupload, aqui teneis el enlace.

www.megaupload.com/?d=J719LJWG
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53913

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
gracias pascalin , ya me lo e bajado
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por JMC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53934

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si no recuerdo mal,la rosca de regulación era inversa.Si apretas a derechas abres,si aflojas a izquierdas cierras.
Le das vueltas al caperucho blanco con la mano.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53936

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
jordienex escribió:
Si no recuerdo mal,la rosca de regulación era inversa.Si apretas a derechas abres,si aflojas a izquierdas cierras.
Le das vueltas al caperucho blanco con la mano.

Efectivamente es asi.
Cuando empeze a utilizar las de Danfoss siempre me confundia y era un engorro regularlas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53941

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pascalin escribió:
Es una valvula de expanson termostatica Flica modelo TW en su dia era lo mejor de lo mejor (comparado con los capilares).
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Las he visto sin regulacion termostatica igualitas a estas pero FIJAS.
Sino recuerdo mal fue en una camara de Barco (todo muy antiguo)
Estas de Flica me resultaban tan fiables y finas como lo son las Danfoss ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53949

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
muy buenas las flica , en mas de una ocasión les tuve que poner una abrazadera para agarrar la tuerca moleteada de regulación ya que con las dilataciones y el tiempo se llegaban a reventar por la mita, jajajaja , buenos recuerdos trae jajajaj gracias juan ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53951

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Rescato del baul de los recuerdos tambien la presotatica

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y el enlace de descarga de las instrucciones, por si os encontrais alguna funcionando.

www.megaupload.com/?d=NDQW9GF1

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo funciona este elemento de expansión?? hace 13 años 3 meses #53952

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
muy buenas las flica , en mas de una ocasión les tuve que poner una abrazadera para agarrar la tuerca moleteada de regulación ya que con las dilataciones y el tiempo se llegaban a reventar por la mita, jajajaja , buenos recuerdos trae jajajaj gracias juan ,un saludo

jajaja,me has recordado que una vez como no le diera con la PICO de LORO al plastico ese se me reventaban los dedos ,.-7 ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information