Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Regulacion de presostatos

Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53102

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola compañeros, en las cámaras frigoríficas de temperatura positiva con R-404A, ¿como han de regularse los presostatos de alta, de baja, y para un segundo ventilador un presostato de alta?(Los puntos de consigna que han de quedarse los presostatos). La temperatura dentro de la cámara debe de estar entre 2 y 4 grados aproximadamente.
Un saludo y espero vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53123

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Segun el reglamento:

11. LIMITADORES DE PRESIÓN (PRESOSTATOS DE SEGURIDAD A ALTA PRESIÓN).
11.1. Instalación.
En todos los equipos con más de 10 kilogramos de carga de refrigerante, que trabajen por encima de la presión atmosférica, deberán instalarse limitadores de presión que, en forma automática, paren el o los compresores.
Asimismo deberán instalarse limitadores de presión en todos los equipos a condensación por agua, o a condensación por aire, con ventilador no directamente acoplado al motor del compresor, de forma que éste o el generador pueda producir una presión superior a la de timbre, con excepción de los equipos con refrigerante del grupo primero y carga inferior a 1,5 kilogramos.
11.2. Tarado.
El limitador de presión no estará tarado a presión superior al 90 por 100 de la de válvulas de seguridad de alta.
11.3. Conexión.
La conexión del elemento sensible del limitador de presión deberá efectuarse en un punto del circuito de alta presión tal que no exista ninguna válvula de seccionamiento desde la descarga del compresor o generador.


Las valvulas de seguridad de alta para el r-404a estan taradas en 27.5
por lo que no podras tarar el presostato de alta a mas de 24.75 bar de presión

En cuanto a la ragulación del de baja puedes poner el arranque a 2.1 y la parada a 0.7 bar para esas temperaturas (ojo con la parada en poner por debajo de cero (ante fuga entrara aire en el circuito)

En lo referente a la regulación del segundo ventilador del condensador, dependera de las condiciones de trabajo del compresor-condensador y la tª ambiente, es decir de la temperatura de condensación a la que este hecho el diseño (normalmente Rendimiento real en el evaporador a la Tº ambiente de +32 ºC y de evaporación correspondientes, con recalentamiento de gases aspirados en
el compresor de 15 K (recalentamiento útil 5K) y subenfriamiento líquido 3 K, con regulación de condensación a +40 ºC.)

De todad formas mira en el buscador del foro y encontraras articulos
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53176

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo pepekelvin felicidades me gusta esta respuesta , amigo mio cuanto aprendo de tus escritos , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53207

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
(normalmente Rendimiento real en el evaporador a la Tº ambiente de +32 ºC y de evaporación correspondientes, con recalentamiento de gases aspirados en
el compresor de 15 K (recalentamiento útil 5K) y subenfriamiento líquido 3 K, con regulación de condensación a +40 ºC.)

Muy interesante, pero una duda.....

Dices que el diseño lo basas en 15K de recalentamiento de gases aspirados y luego añades que queda en 5K útiles.....

¿y eso?


Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53208

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El útil se refiere al que medimos a la salida del evaporador, el total lo medimos a la entrada del compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53229

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Correcto Lozano estas en lo cierto
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 13 años 3 meses #53449

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Muchas gracias amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulacion de presostatos hace 11 años 8 meses #97090

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.504 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information