Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: válvula inversora

válvula inversora hace 13 años 6 meses #44254

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos, quisiera saber ¿qué tipos de averías da una válvula de 4 vías en un aire acondicionado?¿Qué es lo que hace el circuito frigorífico cuando una válvula de 4 vías está mal?No importa la marca del aire acondicionado, hablo en general.

Un saludo a todos y espero vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44270

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Las averías más comunes de una válvula inversora de cuatro vías suelen ser siempre las mismas.
O bien el tambor que separa los dos circuitos se repasa, con lo que conecta interiormente la Baja presión con la Alta presión (con la consiguiente pérdida de rendimiento), bien fugas en los capilares que hacen mover dicho tambor interiormente. Y por último el fallo eléctrico debido al fallo de la bobina que excita el núcleo (solo a la hora de cambiar el ciclo, desescarches, etc.)
Generalmente son válvulas muy fiables y duraderas, pero según en que sitios esté colocada, son difíciles y delicadas de cambiar.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44278

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias por contestarme tan rápido Miguel.

Pero en un caso práctico como por ejemplo en una máquina de aire, si yo pongo los manómetros en alta y baja y veo que el motor está andando pero las presiones están igualadas,¿cómo puedo yo saber que es la válvula de 4 vías que está mal o es el compresor que tiene alguna válvula mal?

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44281

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Midiendo la temperatura de los tubos de la válvula, dos tienen que estar frios y los otros dos calientes, si todos tienen la misma temperatura es que se esta mezclando la alta con la baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44283

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira esta animación que edito el amigo pascalin , te da la visión interior de su funcionamiento
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44336

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44340

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Muy buen documento, pero como siempre enfocado al aire acondicionado, sin embargo para frio industrial los fabricantes de equipos (principalmente fermentación), se guardan la información como secreto industrial y es una pena.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44382

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 13 años 6 meses #44396

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Excelente documento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora hace 11 años 8 meses #96792

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information