Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Como aumentar humedad relativa?

Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86689

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola, queria haceros una pregunta;

Sabeis si tengo posibilidades con las maquinas que tengo(LENNOX FCM 170,150,100.) de aumentar la humedad que necesito para cumplir la normativa en un centro comercial?

Cuando se acerca este tiempo, sobre todo mayo-septiembre , nos movemos en entornos de 18/21 % lo cual es insuficiente.

Las maquinas constan de compresores para frio y bateria agua caliente para calor.No llevan ninguna bateria complementaria especifica para humedad.

Si se pudiera regular la aportacion de aire exterior (hablo de Madrid y verano),el paso del aire por la bateria de frio lo consiguiria?.

De momento solo se estan estudiando posibilidades ajenas a las maquinas,es decir instalar elementos distinots que hay en el mercado.

Gracias por vuestra colaboracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86731

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si la instalacion se realizo antes de la entrada en vigor del RITE no tiene porque cumplir la normativa actual.
Para aumentar la humedad la unica forma es inyectar vapor, hablar con lennox porque creo que esas unidades se podian montar control de humedad. ¿Tienen el control DC50?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86733

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola compañero, despues de RITE se publico un decreto con la obligacion para determinados edificios de mantener la temperatura de 21 grados para invierno y 26 para verano, relacionado con el tema energetico.

Ignoro la obligacion de la humedad, pero en los hidrometros a que obliga la normativa que esten expuestos por los pasillos , pone unos valores de humedad que no cumplimos.

No tienen DC50, controlamos consignas basicas desde Johnson Control, en breve nos traen el DS50.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86736

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si la memoria no me falla te refieres al RD 1826/2009 que limitaba la temperatura a 21 en invierno y 26 en verano en edificios administrativos,centro comerciales etc.
En este caso la humedad la limita entre el 30% y el 70%,deja dar un poco de cuartelillo a la humedad ya que el RITE en la 1.1.4.1.12 te limitaba a 45% a 60% en verano y 40% a 50% en invierno.
La verdad es que en condiciones normales de funcionamiento esta normativa choca con la exigencia de calidad de aire interior asi como la ventilacion de este tipo de locales ya que mantener una humedad dentro de los parametros es muy dificil y el coste energetico es muy alto y dificil de justificar energeticamente.
Por un lado me obligan a limitar las temperaturas por ahorro energetico, pero como tengo que mantener unos volumenes de ventilacion altisimos tengo que gastar mucha energia en mantener la humedad dentro de unos limites.
Aqui en Madrid las EICIS y en las inspeciones que yo he estado dan como validos los valores de humedad baja por lo anteriormente explicado. Son contradiciones que hay y que se justifican por ahorro energetico no tiene sentido limitarme la temperatura por eficencia y coste y que por ventilacion gaste mas energia para humectar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86750

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias Goldete, por tu aporte ,como yo trabajo por la misma zona que tu , las referencias me valen.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86762

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
alfonso escribió:
Gracias Goldete, por tu aporte ,como yo trabajo por la misma zona que tu , las referencias me valen.

Saludos

Para estamos aqui, para compartir conocimientos. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86770

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

alfonso escribió:
Sabéis si tengo posibilidades con las maquinas que tengo(LENNOX FCM 170,150,100.) de aumentar la humedad que necesito para cumplir la normativa en un centro comercial?
Con esas maquinas que tienes, por si mismas, no vas a poder aumentar la humedad resultante.


alfonso escribió:
Las maquinas constan de compresores para frio y batería agua caliente para calor.No llevan ninguna batería complementaria especifica para humedad.
Como tal batería, no existe ninguna para ese cometido. Lo que existe es una especie de relleno confeccionado con plástico por el cual cae agua de continuo por medio de una bomba. (es una especie de torre de refrigeración en pequeñito que va dentro del propio equipo en posición vertical o en el conducto de impulsión)


alfonso escribió:
Si se pudiera regular la aportación de aire exterior (hablo de Madrid y verano),el paso del aire por la batería de frio lo conseguiría?.
No, con el paso de aire a través de una batería de frío reduces aun mas la humedad, no la aumentas.


alfonso escribió:
De momento solo se están estudiando posibilidades ajenas a las maquinas,es decir instalar elementos distintos que hay en el mercado.
Esa es la única y adecuada solución. Colocar un sistema paralelo, pero implementado, a través de una lanza de vapor al conducto. Tienes buenos y variados modelos para lograrlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86775

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Coincido al 100% con el compañero pepe_elpata. Imposible explicarlo mejor y de forma más concisa.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 12 años 1 mes #86777

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias de nuevo, asi da gusto..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como aumentar humedad relativa? hace 11 años 2 meses #107113

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information