Hola a todos!! LLevo un tiempo buscando informaciòn para hacer una carga optima de refrigerante y por màs que miro sigo con alguna duda, por lo que voy a poner los pasos como creo que se deberìa hacer. Me gustaria que si veis algo incorrecto lo corrijais. Gracias.
Se conectan las mangueras del manometro en la linea de aspiraciòn y descarga, con la amarilla conectada a la botella; una vez purgadas las mangueras se abre la valvula del manometro de alta y se carga liquido (botella hacia abajo) con el equipo parado. Con el fin de aumentar la presiòn y meter la mayor cantidad de refrigerante posible se puede aplicar calor a la botella con un foco o similar. Cuando se igual las presiones y no carga mas por liquido se enciende el equipo y se sigue cargando liquido por baja (golpes entre 5 y 10 seg).
En un equipo casero (split o bomba calor) solo tenemos una valvula y se situa en la linea de baja; para cargar refrigerante se realiza con la botella normal (gas).
Cuando se esta realizando la carga se puede comprobar que la temp del gas por le manometro asciende y la impulsiòn desciende.
Serà una buena carga cuando la Temp termometro (Ta)- (Ts) temp manometro : +3-+5 grados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Pasos en Carga Refrigerante
hace 12 años 2 meses #85215
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Pasos en Carga Refrigerante
hace 11 años 2 meses #106420
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.