Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85347

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las alarmas si no se quitan, mientras no la anules, la maquina no arranca, tu podras ver la alarma pero si no la anulas,con la a larma operativa hay un contacto abierto que no deja que la maquina arranque, o alguna otra cosa, bueno si los filtros no es razon para que la maquina no funcione, te da alarma pero funciona como dices, la alarma esta reflejada, eso significa que o cambias los filtros o se para la maquina por alta,y si se te olvida quitar la alarma, queda reflejado en el sistema, y pensaran los de arriba que estas de copas, y dejar el sistema operativo,tardan en llamarte 3 minutos,
lo que creo de esto es, que no se prepara lo suficiente al trabajador para que pueda hacer bien su trabajo , unos cursillos del funcionamiento del sistema,
saludos
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86477

  • Paco Limon
  • Avatar de Paco Limon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Que tal compañeros del foro, ya hemos localizado el problema. Los tiros iban un poco en la direccion que tu comentabas.
El mando de la maquina es un DC50, pero tambien traia otro para los instaladores que es el DS50. Resulta que con el del usuario no habia manera de quitarle la ALARMA MAYOR. Entonces se nos ocurrio( en concreto a otro compañero mio que es mas tozudo que yo), de desconectar el mando del usuario y usar el del instalador(DS50) directamente al automata de la maquina. Conseguimos resetear con ese mando, pero seguia dandonos una alarma de sonda de humedad, que por cierto no lleva la maquina. Nos metemos en configuracion y deshabilitamos la alarma. A partir de ahi sin problemas conseguimos arrancar el equipo.
Espero que os sirva de ayuda estos comentarios si os veis en una situacion parecida.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.
Un saludo desde Huelva
Paco Limon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86517

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Efectivamente compañero Paco, el DC50 es el mando para usuario, que en Lennox llaman "Display Comfort" y que como su nombre indica, utiliza el usuario para actuaciones básicas sobre la regulación y control de la unidad. El DS50 el el "Display Service" con el que el instalador puede realizar una serie de actuaciones a otro nivel que no el usuario.

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86518

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias compañero por la resolución de la averia.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86545

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, alguien sabe donde se puede consegir el teclado DS50 para modificar los parametros de las rooftop lennox.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86546

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola Stralis, te cuento, a nosotros nos van a traer un mando para las 47 maquinas que tenemos , DS50.Nos lo sirve la propia casa Lennox, y el precio incluye un curso sobre el manejo.Cuando tenga el curso y la documentacion pertinente la pondre en este post y te lo comunico a correo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 1 mes #86593

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias Alfonso me vendria muy bien.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 11 años 2 meses #106979

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information