TEMA: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox

Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85061

  • Paco Limon
  • Avatar de Paco Limon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas a todos,necesito poner en marcha una roof-top de la marca lenoox mod.bhk070nd y nos sale en al mando una alarma que dice "ALARMA MAYOR",ruego porfavor una ayuda,me tiene hablando solo,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85066

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola Paco, yo tengo 47 en el centro donde trabajo, pero no las controlo con el mando , del que daremos un curso en breve.Me aparecen los codigos , tengo tabla numerica en jonhson controls.Pero por que no miras cosas basicas como las correas de impulsion, ventiladores de impulsion, ventiladores de condensacion,gas o valvula tres vias de bateria.Estas son las averias tipicas que se nos repiten a nosotros y por desgracia un monton, con esta patata de maquina.Suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85073

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Paco yo he reparado maquinas de esa marca pero detras de la alarma mayor tiene que poner el codigo de error y la causa por ejemplo filtros sucios, presion de aspiracion baja, presion de condensacion alta etc.
Mira que tipo de error es y que codigo tiene y te echare una mano.
Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por stralis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85111

  • Paco Limon
  • Avatar de Paco Limon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola compañero,el problema que tenemos es el siguiente:
Es la primera vez que se pone en marcha y no llega a resetear,aparece alarma mayor sin ningun codigo de averias.si hubiera alguna formula de extraer ese codigo ruego me digas como es,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85114

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, estas maquinas apenas las he tocado.
Pero te hago una pregunta, ¿que tipo de compresores lleva, son scroll? Si lo son, quizá tengas que cambiar una fase...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85123

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es la primera vez que se pone en marcha,y por que no van de la casa, o llamas por tlf al servicio tecnico,si es la primera vez estara en garantia, o la maquina lleva tiempo montada y paso la garantia,saludos

mira esto si te vale
webmanuals.lennoxeurope.com/Current%20Pr...ofTop-IOM-0409-E.pdf
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85142

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
El manual del compañero es de gran ayuda, aunque lo de alarma mayor esta en pagina 52 no 55 como pone el propio manual.

Significa, utilize traductor, que mientras no resuelvas el problemas , no recuperas el control sobre el mando, es decir lo que te comenta el anterior compañero del compresor, etc vamos que cojas la llave inglesa y luego sigas jugando.
En el caso de activación de un fallo en la unidad, la pantalla Sdc.9 se muestra.
'PRG' botón se ilumina.
Todos los botones están desactivados

La única manera de recuperar el control de la DC50 es resolver la falta de
la unidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85144

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola colega, si el termostato que lleva es el DC 50 confort pulsando la tecla prog se eliminan las alarmas y pulsando la tecla enter ves el hitorico de alarmas entra ahi y veras el tipo de alarma.
Un saludo y espero haberte ayudado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85150

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las alarmas no se quitan si no se resuelve el problema antes,por que no dice si la maquina llego arrancar o no, si no arranca,yo creo que si la maquina no se arranco y es nueva, si la maquina no arranca, comprobar la falta de tension de alimentacion, si tiene tension, la maquina no entrara mientras la resistencia del compresor no se conecte puede comprobar si esta caliente el aceite o si esta conectada la resistencia,mientras este frio no arranca, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85152

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola joseb71, perdona pero en esas maquinas muchas de sus alarmas si se pueden quitar, como por ejemplo filtros sucios, baja presion de aspiracion etc lo que ocurre que si no se soluciona el problema volveran a salir, pero por lo menos puedes ver lo que ocurre hasta que salgan de nuevo, lo de alarma mayor llamar al servicio tecnico eso sale cuando la alarma se repite en tres intentos consecutivos.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85153

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
aqui en mexico no las conosemos como son o que son se comen? .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problemas con puesta en marcha rooftop Lennox hace 12 años 2 meses #85342

  • Paco Limon
  • Avatar de Paco Limon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Compañero,esa soluciòn del calentador de carter ni me habia pasado por la cabeza, porque hemos hecho muchas comprobaciones, pero al final siempre quedabamos la maquina sin tension.Ya os comentare un poco mas adelante como va la cosa. Saludos Paco
El administrador ha desactivado la escritura pública.