Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: compresor 3 fases

compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83062

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
que susederia si se intercambian fases en compresor sroll hermetico
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83063

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
LO PUEDES QUEMAR PORQUE UN ENVOVINADO ES MAS DELGADO EL DE TRABAJO SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83064

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Jorge...

Si intercambias las fases, girará al reves, por lo que el compresor no trabajará, (no comprimirá), hará ruido irregular y es probable, segun el modelo que no se lubrique bien...

Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83065

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
En los nuevos, directamente no arranca, tiene una seguridad para ello, en los viejos lo que te comentan los compañeros,
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83068

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
gracias por sus ayudas :kiss:
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83072

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dirección de rotación de los compresores trifásicos.
Los compresores Scroll solo pueden bombear en un sentido de rotación determinado. Debe verificarse el sentido de giro correcto del compresor.
Síntomas de la rotación invertida:
− El compresor es notablemente más ruidoso.
− El compresor no comprime, por lo tanto las presiones de succión y descarga no variarán significativamente.
− El consumo de corriente será muy inferior al esperado (60% aprox.).
− El protector térmico interno se disparará después de algunos minutos de marcha.
La rotación invertida por cortos períodos, no dañará a un compresor Scroll de Copeland.
Tomado de: spanish.emersonclimate.com/espanol/art-sp-remplazo-scroll.pdf

Verificación del sentido de giro.- Los compresores Scroll son direccionalmente dependientes; es decir, realizan la compresión solamente en una dirección de giro.
Esto no es un problema en los compresores accionados con motor monofásico, ya que éstos siempre giran en la misma dirección. Pero los motores trifásicos pueden girar en cualquier dirección, dependiendo de la secuencia de fases, por lo que existe una posibilidad del 50% de que la fuerza motriz sea conectada al revés.
La verificación de la dirección de giro correcta se puede realizar observando que la presión de succión caiga y la presión de descarga aumente al energizar el compresor. Además, la operación en inversión del compresor es más ruidosa, y su consumo de corriente se reduce substancialmente en comparación con los valores tabulados. Tomado de libros.redsauce.net/Compresores/PDFs/7Compresores.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83095

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Como cuantas los compañeros el primer sintoma que se aprecia es mas ruido,hoy en dia casi todos los equipos con compresor scroll bienen con protección de fase invertida y los que no lo tienen como opción,yo particularmente si no lo incorpora y lo tiene como opción siempre lo monto caso concreto los equipos compactos Lennox,mas de una vez despues de poner en marcha ,han cabiado los electricstas las fases en el cuadro y me llaman que la maquina no funciona....... pues dile a los chispas que pongan las fases en su sitio y veras....me he ahorado mas de un viaje fuera de Madrid por ponerlo al margen de posibles averias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 12 años 3 meses #83104

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
rayojoakin escribió:
LO PUEDES QUEMAR PORQUE UN ENVOVINADO ES MAS DELGADO EL DE TRABAJO SALUDOS

compañero rayojoakin el compresor al que se refiere el compañero es trifasico por ende las tres bobinas son del mismo valor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor 3 fases hace 11 años 3 meses #105827

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information