Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Caudal insuficiente sistema aire agua

Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82669

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola me gustaría saber como solucionar el problema E41 (Caudal insuficiente de agua en el intercambiador aire-agua) del sistema de aire-agua que os adjunto.
La instalación no tiene puestos los fan-coils pero las tomas de agua fría y calor están puenteadas ¿Puede ser ese el problema o no influiría?

Yo cargue la instalación con una presión de 1bar y con 1,5bar pero aquello no anda, e pulgado la instalación y aparte el modelo lleva pulgador automático.

A ver si me podéis echar un cable, os adjunto el manual de la maquina.


Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82671

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82674

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Olvide decir que soy estudiante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82675

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenas tardes JPedro, ¿has comprobado que la bomba funciona y que gira correctamente? Verifica también que el presostato diferencial de flujo funciona adecuadamente. Si una vez hechas estas comprobaciones sigues teniendo problemas, tienes que insertar en el puente que has hecho a las conexiones hidráulicas una válvula para poder aumentar la pérdida de carga entre la ida y el retorno, simulando el circuito de fancoils, ya que puede suceder que solamente con la pérdida de carga del intercambidor, no sea suficiente para hacer bascular en presostato diferencial, que es el que activa la alarma que tienes.

Ya nos contarás.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82676

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Tiene pinta por lo que me cuentas de poder ser lo del presostato diferencial ya que la bomba si gira y al ser monofasica el sentido debe ser correcto. Tengo una válvula en cada lado del puente ¿debo cerrar alguna un poco para aumentale asi la perdida de carga?

Gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82680

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Prueba haciéndolo así y con ello debería bascular el contacto del presostato si está en buen estado.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82690

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Ok, mañana te cuento gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82696

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

He trabajado con módulos hidrónicos Clivet que llevan un sistema muy parecido a este que tienes tu, incluidos algunos aspectos como lo de "estados del sistema", alarmas, status, etc. y a mi parecer no arranca nada porque no llegaste a la presión minina necesaria para que cierre el interruptor de flujo que es aproximadamente de 1,6 a 1,8 Kg/cm2.

Ojo !!!! Este interruptor de flujo es un combinado de presión mínima y presión diferencial. No es el clásico interruptor de flujo de paleta.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82856

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
He probado hacer lo que me dijiste pero no se soluciono. Conseguí que se quitara el error y funcionara accionando el contacto del diferencial de presión manualmente para comprobar que era de ahí el fallo. Así que por ahí vamos todavía jiji.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82858

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo e estado probando con hasta 1,5 bar, así que probare con un poco mas de presión como me indicas.

Gracias a todos por las aportaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82883

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
deberías comprobar la presión en el vaso de expansión y subir la presión del circuito 2º has llegar de 2 a 2,2 bares, claro que eso depende de la altura manométrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal insuficiente sistema aire agua hace 12 años 3 meses #82926

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
En el manual pone que la presión no debe superar los 2bar y la instalación esta a la altura de la maquina mas o menos ya que esta está elevada en una bancada. El tema del vaso de expansión le echare un vistazo también, ya os cuento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information