Conexion unidades interiores hace 12 años 3 meses #81519

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Hola de nuevo, ya he recibido mi nuevo equipo, se trata de un Mitsubishi compuesto por:
Equipo exterior; MXZ-4B71VA a pesar de que yo pedi la MXZ-4C71VA me vino esta y en principio veo que las caracteristicas son las mismas ¿alguien sabe cual es la diferencia si es que la hay?.
Equipos interiores; 3 x MSZ-GE25VA Y 1 x MSZ-GE22VA
La alimentacion electrica se lleva primero a la unidad exterior y de ella, salen los 4 cables para cada unidad interior (Fase-Neutro-Comunicaciones-Tierra) la caja de automaticos de la casa esta en un extremo de la misma y la unidad exterior en el otro extremo y entre estos dos extremos estan las unidades interiores.
La pregunta es, si es realmente necesario por exigencia de la maquina, que esto se asi y lo pregunto, por si es posible alimentar las interiores de la misma linea que va hasta la exterior, a excecpcion claro esta, de llevar la comunicacion de cada una desde la exterior a cada unidad interior.
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexion unidades interiores hace 12 años 3 meses #81522

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Si que puedes.
No hay ninguna cortapisa para que lo ejecutes en ese orden tratándose de esos equipos.
Compruébalo en este adjunto que te dejo aquí.

Hay otras series de mitsubishi en que esa operación no es posible


PD.: Creo que esa letra (pediste una "C" y te enviaron una "B") es la versión del producto. Es decir te enviaron la versión anterior de la que pediste. (pero puedo perfectamente estar equivocado) Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 3 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexion unidades interiores hace 12 años 3 meses #81537

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta y el esquema, se ve claro las conexiones y como la linea que los va a alimentar lleva su magnetotermico, igualmente queda todo el conjunto bajo la misma proteccion.
Lo de las letras yo estoy en lo mismo, pero lo que me chirria los dientes es que me ofertaron sobre tarifa del C, es como cuando vas a comprar un auto y te dan el precio del ultimo modelo, pero te entregan el modelo anterior, que si que son iguales, peeeroooo.....
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conexion unidades interiores hace 11 años 3 meses #105732

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.