Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Comprar Bomba de vacio

Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81261

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Hola de nuevo; despues de mi presentacion mi pregunta.
Me he decidido a instalarme un equipo en mi vivienda, se trata de un Mitsubishi multisplit, como ya comente en mi presentacion ya años atras trabaje con equipos R22 (si, jeje, estoy un poco obsoleto), este de hoy trae precargado R410A, y de primeras y despues de leer un poco el manual del aparato no veo dificultad para instalarlo.
La herramienta que me falta para esta operacion es la bomba de vacio y voy a comprar una para el trabajo y aqui me viene la duda, veo que se venden varios modelos dedicados a R410A pero veo diferencias que no comprendo y agradeceria un poco de ayuda, o quizas alguna indicacion de si en el foro ya existe algun hilo al respecto.
Veo bombas de doble efecto con manometro y electrovalvula de distintas potencias de motor y hasta aqui todo bien ¿creo? pero cuando lees las caracteristicas te encuentras con unas de 25 micras, otras de 45 micras, el que la vende te dice que la suya es la ideal, pero y perdon por mi ignorancia, cual de todas es capaz de llegar a los -760mmHg exigidos por el manual del equipo.
Perdon por la parrafada si me extendi demasiado y gracias.

Jose
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81264

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola, con un compresor de nevera tambien puedes construirte una bomba de vacio, claro que este tendrá menos potencia ya que no es su acometida, pero si es una bomba de vacio "para andar por casa" va bien....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81265

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "ismael1989"

Un compresor de nevera es "LO PEOR" para utilizar para hacer vacio, ni siquiera nuevo, cuando son equipos con Aceite Poliester.

A "extralargo"

cuando dices "-760mmHg exigidos por el manual del equipo."

A ese vacio, no se llega nunca, ni siquiera estos


es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_...igaci%C3%B3n_Nuclear

Con Dos Etapas, de aceite, 6 CFM y 25 micrones, llega y sobra.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81266

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Una duda.... ¿¿tan malos son??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81267

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
extralargo escribió:
Hola de nuevo; despues de mi presentacion mi pregunta.
Me he decidido a instalarme un equipo en mi vivienda, se trata de un Mitsubishi multisplit, como ya comente en mi presentacion ya años atras trabaje con equipos R22 (si, jeje, estoy un poco obsoleto), este de hoy trae precargado R410A, y de primeras y despues de leer un poco el manual del aparato no veo dificultad para instalarlo.
La herramienta que me falta para esta operacion es la bomba de vacio y voy a comprar una para el trabajo y aqui me viene la duda, veo que se venden varios modelos dedicados a R410A pero veo diferencias que no comprendo y agradeceria un poco de ayuda, o quizas alguna indicacion de si en el foro ya existe algun hilo al respecto.
Veo bombas de doble efecto con manometro y electrovalvula de distintas potencias de motor y hasta aqui todo bien ¿creo? pero cuando lees las caracteristicas te encuentras con unas de 25 micras, otras de 45 micras, el que la vende te dice que la suya es la ideal, pero y perdon por mi ignorancia, cual de todas es capaz de llegar a los -760mmHg exigidos por el manual del equipo.
Perdon por la parrafada si me extendi demasiado y gracias.

Jose

ser extralargo un gusto :

estimado ser le he movido su consulta a esta sala por considerarla el lugar mas adecuado para ello.


saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81268

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una bomba de vacio de aceite, utiliza unos flapper u hojillas, voy a buscarte un despiece, sumergidas en aceite y con dos o mas camaras en serie, un compresor de refrigeracion usa unas valvulas de lamina, que flexan para abrir y sellar, bombea el aceite por la descarga, aparte de eso, las bobinas electricas no estan diseñadas para trabajar en vacio, se produce arco electrico y se queman, cuando hay gas refrigerante es otra cosa.
Se puede utilizar un destornillador como cincel, hasta dos veces, una por ojo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81270

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81271

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta:
Bien eso es lo que pone el manual -760mmHg, lo que a mi me suena a vacio absoluto, pero claro como ya digo estoy un poco obsoleto y con los nuevos gases y ante la duda....yo no es que sea un experto lo que aprendi de frio lo hice de joven y de un Señor Oficial que me enseño lo que en su momento el sabia y que no fue poco.
Lo del compresor de de nevera que ya ha respondido ismael1989 es arriesgado como bien dices por los aceites, la opcion buena es comprar una bomba y no arriesgar el nuevo equipo.
Bien ahora la duda de la que no salgo ¿que significan los micrones? y que es mejor una de 25 o de 45, esto lo digo, por que por Ebay se vende una de fabricacion italiana de 45 micrones a mejor precio que la que me venden por aqui de 25 micrones y cuando te refieres a 6 CFM ¿que significa?
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81272

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Gracias icaro8, no sabia donde colocar el tema.
Igualmente saludos.
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por extralargo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81273

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
joseregue escribió:Vale ahora viendo la tabla empiezo a entender un poco mas, gracias por el aporte, lo tengo que leer a fondo.
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por extralargo. Razón: añadir comentario
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81294

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
joseregue escribió:
exelente documento :whistle: :whistle: :whistle:


en principio y si no lo tomas a mal tengo pensado publicarlo en la sala de libros ,abierto o expuesto porque no quiero que se pierda entre los miles de pos de nuestro foro


saludos desde pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Comprar Bomba de vacio hace 12 años 4 meses #81382

  • extralargo
  • Avatar de extralargo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
icaro8 escribió:
joseregue escribió:
exelente documento :whistle: :whistle: :whistle:


en principio y si no lo tomas a mal tengo pensado publicarlo en la sala de libros ,abierto o expuesto porque no quiero que se pierda entre los miles de pos de nuestro foro


saludos desde pcia de bs as rep argentina ,.-32

Totalmente de acuerdo, despues de leerlo ya lo tengo bastante claro, :whistle: :whistle:
VIEJO PROVERVIO CHINO DICE:
ES MEJOR SER ESTUPIDO UN MINUTO POR PREGUNTAR, QUE SER ESTUPIDO TODA UNA VIDA POR NO PREGUNTAR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information