Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Sera la VEE???

Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80043

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,tengo una maquina General 2x1 (12+7) Modelo: AOH20RMAM2 que me presenta el siguiente funcionamiento:

La unidad pequeña la (7) bien en frio y en calor.
La unidad grande (12) bien en frio pero en calor al poco de ponerla en marcha se para!!!
NOTA:son circuitos y compresores independientes

Revisando el circuito frigorifico de esta unidad observo que la valvula de 4 vias esta correcta invierte sin fugas lo que no veo bien es la VEE (val exp. electronica) ya que en su salida inmediatamente se ve escarcha hacia el evaporador (el condensador de la unidad exterior).Mienrtras que la presion de descarga sube rapidamente llegando a 22Kg y corta
Esta maquina no lleva capilares por lo tanto la expansion en frio y en calor la hace por una VEE que lleva cada circuito
Por esta obstruccion la maquina termina parando.
Mi duda es como puedo comprobar si es la VEE o su placa de control???
Hay algun interruptor en la placa que me permita abrir o cerrar manualmente esta valvula?
En un sentido (frio)trabaja pero en el otro sentido no. ,.-3
Espero vtra. ayuda Gracias
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80050

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Por lo que expones, para mi no cabe duda de que la VEE no te funciona bien por obstrucción ya que si te abre (poco) pero no expansiona bien.

El que funciones en la inversión en frio es normal ya que en esa función la vee exterior no actua.

NOTA ACLARATORIA

Estos son comentarios de funcionamiento logico y no por experiencia en esos equipos Ya que no los trabajo con frecuencia.
Por tal motivo, como se suele decir:

El autor de este comentario (YO) no se hace responsable de los resultados desastrosos, perdida de tiempo, daños a terceros y cualquier otra incidencia negativa hacia personas u objetos, por seguir al pie de la letra dicho comentario. ,.-4 ,.-4 ,.-4

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80057

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pascalin escribió:
Por lo que expones, para mi no cabe duda de que la VEE no te funciona bien por obstrucción ya que si te abre (poco) pero no expansiona bien.

El que funciones en la inversión en frio es normal ya que en esa función la vee exterior no actua.

Un saludo

Si que actua en ambos sentidos!
No tiene capilar ni valvulas de retencion ni naa.
Solo esta VEE que me tiene ciego porque no veo el problema de donde es, si de ella o de su controlador(Placa electr.)ya que en un sentido trabaja pienso "Obstruccion no hay"... o si... o todo lo contrario o mas bien lo otro o...

Que alguien me ayudee 2_._
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80063

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
yo una vez tambien en un 2*1 de general me paso lo mismo en bomba de calor no funcionaba pero no era una vee,sino un conjunto de una electrovalvula y capilares, lo cambie y se soluciono el problema.
¿Estas seguro que es una vee?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80074

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puedes hacer varias cosas, quita tensiòn y comprueba cuando conectas hace sonido de enganche la vàlvula al mismo tiempo dale unos "golpecitos" con el mango del destornillador a la veet, y prueba su funcionamiento, si continua la anomalìa cambia el servomotor del circuito de la 7 a la 12 y comprueba el funcionamiento, asì sabràs si es problema de placa de servomotor o de cuerpo de la veet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80075

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Prueba a intercambiar los cabezales, el de la 12 con el de la 7, compruebas si es el cabezal.

Prueba a intercambiar los conectores desde la placa, compruebas la placa.

A veces pasa que con el tiempo pierden fuerza se calientan y no regulan.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80085

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Silembloc y Multimarcas,gracias por sus comentarios.
Ocurre que el cabezal y el conector de c/VEE es distinto ,.-3
No puedo hacer esa prueba,el de la 12 es mas grande que el de la 7 y aparte no es igual su repectivo conector.
Lo del clasico ruido de actuacion cuando se energiza ahora caigo en la cuenta que NO lo he OIDO!!!
Desde la placa no se puede gobernar la VEE con algun Metodo?
Hay alguna comprobacion de Voltajes que pueda hacer?
Puedo comprobar el servomotor de alguna otra forma?

GRACIAS
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80086

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
blaky299 escribió:
yo una vez tambien en un 2*1 de general me paso lo mismo en bomba de calor no funcionaba pero no era una vee,sino un conjunto de una electrovalvula y capilares, lo cambie y se soluciono el problema.
¿Estas seguro que es una vee?

Gracias,pero en mi caso solo hay VEE no hay capilares,ojala los tuviera.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80088

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es posible que tengas una falla en la placa , esa vee tiene tres posturas una expansiona en la unidad condensadora (modo calor) otra expansiona en unidad interior (modo frio) y existe otra función que sirve para recoger el refrigerante en la unidad condensadora , busca en la placa un micro interruptor que accionara ese modo , de esa manera probaras que le llega tensión , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80096

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que aunque sean distintos los conectores y los bobinas, trabajan de igual forma y tensiòn, se testea las salidas del conector de placa de la 7 y luego de la 12 pues me imagino que tendràn los mismos pins, y comparas. Y lo de los golpecitos con el mango es por que a veces se que dan atoradas en una misma posicion y cuando reinician si se los das se desbloquean.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80097

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Aquí te dejo una información que igual te resulta útil


http://www.megaupload.com/?d=K7O8KZ07



Si lo lee "lafaraonadelfrio" y lo estima conveniente que lo suba a su sitio.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sera la VEE??? hace 12 años 4 meses #80105

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
pepe...no me abre! esta temporalmente no disponible y que lo intente mas tarde.
Si lo vuelves a subir tal vez funcione.
Esperare.

Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information