Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Prueba de Estanqueidad

Prueba de Estanqueidad hace 12 años 5 meses #79073

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Tengo una maquina que tiene una pequeña fuga, el caso es que creo que está en el interior de la condensadora. He sometido la instalación con nitrogeno y no tiene fuga. ¿puedo abrir las valvulas de la condensadora y someter a presión la máquina?¿que ocurriría con el aceite?¿puedo dañar algo?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba de Estanqueidad hace 12 años 5 meses #79076

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si que puedes y debes de hacerlo para localizar la fuga.

Despues un buen vacio y carga nueva de gas y sin problema

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba de Estanqueidad hace 12 años 5 meses #79084

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba de Estanqueidad hace 12 años 5 meses #79116

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Adelante aggery, esa es la forma correcta. Nada malo sucederá si no superas la presión de timbre de los elementos sometidos a presión, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba de Estanqueidad hace 12 años 5 meses #79127

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Prueba de Estanqueidad hace 11 años 3 meses #105703

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.294 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information