Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema en enfriadora sova

problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #75994

  • win2
  • Avatar de win2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola a todos tengo una enfriadora agua aire marca sova serie ww y ww-c el problema es que me tira el diferencial al arrancar explico primero entra la bomba y despues entra algo que me lo tira , esto por la mañana temprano luego por la tarde la pongo en marcha y no me salta no se si sera resistencia del deposito de agua gracias de antemano un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #75996

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Si fuera la resistencia del depósito te saltaría indistintamente por la mañana o por la tarde.

Creo que tal vez sea problema de condensaciones en algún componente del sistema hidrónico como puede ser un fluxostato, un presostato diferencial o componente similar, que por la humedad te haga saltar el diferencial por derivación a tierra.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76017

  • win2
  • Avatar de win2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias por tu ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76034

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Despues de la bomba te entran los ventiladores exteriores y luego compresores, compruebalos.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76047

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
comprueba los aislamientos de todos los componentes
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76060

  • win2
  • Avatar de win2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias compañeros pero todo eso lo tengo mirado y no he encontrado derivaciones me inclino mas por algo que condense
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76078

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Estas averías son muy toca-moral, seguro es condensación, o los ratones haciendo estragos en los cableados, no sería la primera vez
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76087

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puede ser el temporizao desde entrada de bomba-s a los ventil... o compresor, pero si miraste todo.es 380 v, comprueba el termico o ya esta comprobado.
pregunto las bombas es un circuito aparte si o no,
cualquier circuito electrico lo 1º que entra, si esta todo en el mismo circuito, fusibles y no se disparan, despues contactor, termico,esto si es directo y compresor,si es estrella triangulo el tempor,los tres contactores, termico, tempori.. compresor, dinos si la bomba esta en otro circuito,saludos

la bomba tendra su contactor, pues mira los demas, todo el circuito, y resistencia del compresor, y el propio compresor,el los termostatos-s
comprueba que los presostatos estan bien, los ventiladores, las cajas de los ventiladores, pueden tener humedad, es una caja de sorpresas, algun condensador si tienes, saludos

no se por que no saltan los fusibles
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76088

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puede ser el temporizao desde entrada de bomba-s a los ventil... o compresor, pero si miraste todo.es 380 v,si o no comprueba el termico o ya esta comprobado.
pregunto las bombas es un circuito aparte si o no,
cualquier circuito electrico lo 1º que entra, si esta todo en el mismo circuito, fusibles, contactor, termico, tempor esto si es directo, y compresor,si es estrella triangulo,los tres contactores, termico, tempori.. compresor,y acontinuacion el resto, dinos si la bomba esta en otro circuito,
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76224

  • win2
  • Avatar de win2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracis a todos por vuestra ayuda agua encondensada en el ventilador exterior solucionado ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76236

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias a ti por terminar la avería y decir que pasó, felicidades y a seguir haciendo las cosas bien :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en enfriadora sova hace 12 años 6 meses #76302

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
:kiss: :kiss: :kiss:

Gracias por la resolución de la averia.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information