LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73791

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Os comento, esto es una 3x1 con evapoardoras Neo Plasma de LG que solo estan conectados 2 unidades (la "A" y la "B").

El tema esta que cuando ponenen marcha solo la "A", no funciona la exterior y para que funcione tienen que poner tambien la "B" en marcha, enfriando las dos correctamente (7,2 bar en baja con R-410A).

Si se para la "B" deja de funcionar la "A" (cuando digo deja de funcionar me refiero a enfriar, la interior funciona) y si se para la "A", la "B" se pone a trabajar en 5,5 bar.

Alguna sugerencia. El manual de funcionamiento, me seria de ayuda.

Gracias de antemano
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73793

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Todo indica que la "A" no da orden al compresor.
Sera el cableado? 2_._
Algun rele en su placa interior que no haga contacto? 2_._


Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73794

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Revisa interconexion puede ser un fallo de señal o si no tal vez la placa no mande señal.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73795

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como ya han comentado, yo revisaría la interconexión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73798

  • aprendiz-sat
  • Avatar de aprendiz-sat
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • SISTEMAS INTEGRALES
  • Mensajes: 122
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
hola compis:

estoy con lo que an dicho anteriomente cableado o lineas frigorificas
saludos
www.dagasistemas.com/
sistemas contraincendios
S.A.T aire acondicionado
venta de repuestos de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73823

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Dices que si paras la A funciona la B pero si pones la B sola que haze?

Has probado cambiando los mandos?

Puede ser que este la B como master, nose si LG se puede?

De todas formas estoy con frigotron
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73824

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Casi, por lo que comentas parece que no es inverter o si? Da igual, parece que la B te está gobernando las dos valvulas y por eso la A no trabaja sola, me imagino que la B trabajando sola el evaporador de la A está frio o se congela, de ahí la caida de presion. Parece que han unificado las salidas de la B o hay algun otro problema de cableado.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73825

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias por las respuestas.

Yo en un principio pense que las conexiones estaban cambiadas, pero desmonte la unidad interior "B" porque tienen que mover el tabique y si que correspondian.

La semana que viene cuando conecte la unidad interior "B", hare una comprobación de interconexión electrica y os cuento.


,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73942

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Me llamo el cliente, que necesitaba que la unidad "A" funcionase sin falta ya que es una academia de arquitectura tecnica y corresponde al aula de ordenadores.

Desmonte la maquina y me encontre esto:

Es una 3x1 (no inverter) con dos compresores, uno de 2000w. y otro de 4000w. Aprox.

Cuando se pone una unidad interior en marcha, entra el compresor pequeño.
Cuando se ponen dos unidades en marcha, se para el pequeño y entra el grande.
Cuando se ponen tres unidades en marcha se pone en marcha el pequeño y el grade.

Y asi son todas las secuencias segun la demanda de unidades interiores.

El problema estaba en que el compresor pequeño saltaba por clixon y no entraba, por ese motivo cuando ponia la unidad "B" en marcha junto con la "A", funcionaba correctamente y cuando paraba una se bajaban las presiones hasta parar.

La averia del compresor estaba en el condensador de arranque que lo cambie y a funcionar sin problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73952

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
,.-11 ,.-4 ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73986

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Asunto resulto Casimiro gracias por aportar la respuesta
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LG M21AH (A3UH216FAO) hace 12 años 7 meses #73998

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Igualmente, salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.