TEMA: Maquina Aire/Aire Hitecsa

Maquina Aire/Aire Hitecsa hace 12 años 9 meses #69849

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, socios:

Tenemos en un hotel 5 máquinas Hitecsa, aire/aire..de R-22, con compresores Maneurop. Resulta que son bastante antiguas y están bastante "chungas"..sobre todo las baterias condensadoras.

Bueno, al grano,...tenemos una máquina al 50%, ya que un grupo está parado por falta de gas. Qué gas me recomendais?..el R-422d?...cambio de filtro, vacio y carga de gas.....y cambio de aceite????

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina Aire/Aire Hitecsa hace 12 años 9 meses #69850

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si la expansion es por capilar o restrictor 417-A y si son termostaticas 422-D.
Y sustitucion del aceite por poliester+filtro deshidratador.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina Aire/Aire Hitecsa hace 12 años 9 meses #69861

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
OK..lo cambiaremos por el sintético..y en cuanto al cambio de aceite..como se realiza?..con bomba?..o como extraemos el aceite mineral del compresor Maneruop e introducimos el sintético?..nunca he realizado este trabajo.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina Aire/Aire Hitecsa hace 12 años 9 meses #69869

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
mateus escribió:
OK..lo cambiaremos por el sintético..y en cuanto al cambio de aceite..como se realiza?..con bomba?..o como extraemos el aceite mineral del compresor Maneruop e introducimos el sintético?..nunca he realizado este trabajo.

saludos

Mirate este documento que te comenta varios sistemas para hacerlo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina Aire/Aire Hitecsa hace 11 años 4 meses #103936

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.