Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Refrigerante enfriadora

Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #68829

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Tengo una enfriadora R-22 que ha perdido el gas, he reparado la fuga y estoy realizando vacío.
Bajo vuestra experiencia que gas sustituto recomendáis para esta maquina la cual no se le va a cambiar el aceite ( Petición del cliente no quiere gran desembolso por una maquina vieja)
Son casi 10 Kg con válvula de expansión.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #68830

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

He hecho algunas de estas situaciones con R-417A y sin problemas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #68832

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
yo suelo trabajar con r-434 y no da problemas.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #68847

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Que tipo de intercambiador tiene? tubular,multitubular,de placas tiene pote anti-golpes de liquido? de que potencias hablamos?.

Estudia las posibles trampas de aceites y toma una decision.
Si las trampas son acusadas como en el caso de los multitubulares pon aceite poe o sino avisa al cliente de sus riegos y el que decida.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #68850

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Es una enfriadora pequeña de un solo compresor, no sabria decirte la potencia unas 24000 frigorias, es evaporador de placas, y como dije el cliente pasa de gastarse mas dinero que es lo que repercute el cambio de aceite y la maquina ya esta mas que amortizada.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #69256

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
para este equipo yo lo haria con R-427 y recuerda si lo haces por bascula nunca le metas los mismos kilos de sustituto que de R-22, depende el sistituto que utilices sera un porcentaje u otro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #69267

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #69299

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tiene deposito anti-golpe de liquido? si no tiene y no hay ninguna trampa acusada de aceite yo le pondria 422-d.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #69322

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Pues os cuento como va el tema.
Después de las primeras recomendaciones le dije a mi amigo que el 434A parece el mejor sustituto en este caso.
Pues el distribuidor le recomendó 427 y le ha hecho caso.(creo que este no vende 434)
Yo me encargue de cargarla.
Son 9Kg R-22 y cuando iba por 8 la deje un ratito que trabajara un poco.
El caso es que desde la salida de la válvula de expansión la tubería congela, no crea bloque de hielo pero si nieva blanca.
Al final la deje en 9 y todo seguía igual.
No me preguntes por presiones de alta ni temperaturas de recalentamiento y subenfriamieto por que no lo se, es lo que pasa por trabajar con herramientas de otros ( espero que esto no sea otro debate).
Lo que si se es la de baja que no llega a los 3 bar, y la temperatura del agua bajaba muy lentamente.
Le recomendé recoger gas y cambiarlo pero prefirió echarle mas refrigerante.
Total que lleva 12 kg y la presión a subido en baja 3,5 bar pero sucede lo mismo.Por cierto los ajustes en la válvula de expansión no cambia nada.
Dice que cuando para el ventilador de condensador se quita la nieve.
Yo ya le di mi opinión de lo que tenia que hacer, ya que por la información obtenida este gas no vale para esa instalación, ya que no cumple ni con el aceite.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 12 años 9 meses #69326

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por postear la resolución !

Bueno tu has hecho tu labor como ténico, y le has asesorado y el ha hecho lo que ha querido, más barato ahoar pero seguro que no a la larga...

mucha suerte compañero
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigerante enfriadora hace 11 años 5 meses #103676

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information