TEMA: carrier de conductos modelo fx4csx024

carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67522

  • rocu
  • Avatar de rocu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
me encontré con este aire que al ponerlo en posición de frio y con el ventilador en automático no arrancaba nada .la primera vez que lo puse en calor arrancó todo a los dos minutos paró , y ya no ha arrancado mas la unidad exterior . la unidad interior si pones el ventilador fijo si. en la unidad exterior he comprobado el condensdor de arranque y los presostatos y estan bién , aunque encontre uno de los cables que entran en el condensador digamos por donde entra la fase un poco chamuscado al contactor le llega corriente por la parte de 220 v entonces no se si es la sonda que esta en el capilar , el termostato . ¿ me puede ayudar álguien la máquina ? por cierto el termostato no da ningún codigo de error
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67569

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Podias decir que tipo de termostato lleva? yo revisarìa la maniobra entre unit exterior y interior y termostato a unit interior, posiblemente te puede estar fallando el termostato o no està bien conectado, chequea el equipo: maniobra 24v, entre RyG ventilador, R,G,Y,O calor, R,G,Y frìo ya contaràs como te va .Un saludo ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67574

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sabes si tiene refrigerante ,o igual no tiene,y si cambias los condensadores, igual estan mal, cambia el de arranque por lo menos, y mira lo que dice el compañero,
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67611

  • rocu
  • Avatar de rocu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
si tiene refrigerante 410a y comprobé los presostatos de alta y baja y estaban bién lo que me hizo suponer que gas tiene . La unidad exterior tiene un doble condensador , para el ventilador y el compresor , lo comprobé con el tester, poniéndolo en posición de óhmios ves como te sube primero hasta 1 y al invertir los polos te baja a 0 . En cuanto al tipo de termostato es el que trae la casa carrier y si supongo que va a 24 voltios pero no he entendido bién como comprobar el circuiuto de baja tensión según el compañero ,supongo que te refieres a quitar el termostato , dar corriente y comprobar los bornes que hay en el soporte del termostato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67620

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Comprueba la maniobra como te comentan,entre el comun y las vueltas del termostato tienes que tener 24v,R-G y R-Y.
Deberia de arrancar en modo frio ya que el termostato da orden de arrancar ventilador interior y compresor.
Si tienes dudas sobre la sonda que comentas compruebala,teniendo si mal no lo recuerdo un valor de 4K mas o menos.
Si tubieses esquemas y los pudieses colgar se podria afinar mas la ayuda.
Carrier en varios de sus modelos acostumbraban a montar clixon de descargas y tambien clixon de turbinas de ventilacion con conexiones externas conectada a la placa.
No se si sera tu caso.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 10 meses #67660

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Revisa el termostato comprobando que actua sobre los contactos que te puse, si no te actua el fallo lo tienes en el, luego verifìca el equipo uniendo esos cables de maniobra o haciendo unos puentes sobre el bornero del termostato. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 9 meses #68924

  • rocu
  • Avatar de rocu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
hola buenas si efectivamente el señor anterior tubo toda la razón , comprobé los bornes r-g me dio 24 voltios , despues comprobé los bornes r-y y también me dio 24 voltios en alterna . Los puentee y arrancó por un lado el ventilador del evaporador y por otro solo la unidad exterior . Entonces compré el termostato y funcionó todo bién a la primera . Muchas gracias por su ayuda .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 12 años 9 meses #68925

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias por poner la solución del problema.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier de conductos modelo fx4csx024 hace 11 años 5 meses #103628

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.