AYUDA. Condensador multitubular. hace 13 años 4 meses #50282

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos.

A ver si alguien con experiencia en estos temas me echa una manita.

Expongo abreviadamente:

Unidad aire-aire partida descarga vertical, compresor en la unidad interior, condensador remoto, Interclisa.... con más años que Matusalen.

Por razones X el condensador tiene que desaparecer, y no hay donde ponerlo. (Creedme, NO HAY DONDE....)

Solución....... dispongo de agua de mar, la que quiera y cuando quiera para condensar.

Ergo.... condensador multitubular marino con ánodos de sacrificio y a ser posible de titanio.

Y bien.... potencia?

De lo poco que puedo "suponer" que pone en la placa de características es que es una unidad de 56 ¿? KW de rendimiento frigorífico.

Pinza en el compresor: alrededor de 30 a 32 amperios.

Está claro que necesito disipar el calor del rendimiento frigorífico de la unidad más el producido por el compresor....

OK.... alguien me lo traduce a números y me lo razona?

Tengo tablas de condensadores multitubulares, veo que las pérdidas de carga de las bombas de agua y los caudales son fijos para determinadas potencias a disipar, y naturalmente para unos delta t determinados.

Los valores de t entrada de agua en el condensador son muy cercanos a los que yo tengo en estos momentos ( y la variación en la t de agua de donde la cogemos no variará mucho a lo largo del año), así que por ahí creo que vamos bien.

A ver esos cracks.....

Un saludo!......... y mil gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 13 años 4 meses #50341

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
HOLA condensador de titaneo o marino, y donde lo piensas poner, por que si no hay sitio, y como piensas enfriar el agua del circuito de condensacion,y la tirada de tuberia hasta el condensador como la calculas,y las bombas, yo encargaria el trabajo a una empresa, o por lo menos un estudio,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 13 años 4 meses #50351

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Nos pides unas cosas ni que fueramos magos. Lo primero que tienes que hacer para calcular un intercambiador es saber los saltos termicos de trabajo y el calor a disipar. te explico en el primario tienes refrigerante y en el secundario agua marina, te puedes guiar por los diferentes fabricantes como Alfa laval que dispone de intercambiadores espefificos para refrigerantes con modelos en catalogo, pero te falta calcular la bomba del secundario y necesitas saber el caudal y la presion para vencer la perdida de carga del intercambiador y tuberias.
Con solo la potencia supuestamente a disipar de 56Kw no haces nada ya que en esa potencia no entra el calor del compresor que tambien tienes que disipar
Te tienes que hacer un esquema hidraulico de la instalacion ya que no es lo mismo que el agua lo tengas a un metro que a 100 metros y tengas que elevarlo y posteriormente volverlo al mar que esta a otros 100 metros.
De todas formas no es dificil pero por lo menos da algun dato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 13 años 4 meses #50399

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Muy buenas....

Bueno, de hecho no quería complicar las cosas con datos que ya tengo resueltos. A ver, me explico.... el agua proviene de un pozo con agua marina, ya hay otras unidades que cogen agua de allí. Lo tengo a escasos 20 metros. El agua de rechazo va a otro pozo, también se usa para el rechazo de otras unidades.

Los datos de circuito hidráulico y de bomba irán en función del condensador que usemos.
Es decir diámetro de tubos y bomba.

Más bien la pregunta iba encaminada a la elección del condensador en cuanto a su potencia ya que los datos de los que dispongo son potencia frigorífica de la unidad 56 KW y consumo de compresor, entre 30 y 32 amperios en III 380.

En cuánto al salto térmico consideramos una entrada de agua en el condensador de unos 20º C, la salida está contemplada en las tablas de condensadores en función de la potencia térmica del mismo y del caudal de agua.

En pocas palabras y para simplificar..... ¿qué calor hay que tener en cuenta va a aportar el compresor al refrigerante, aparte de lo que "carguemos" con el evaporador de la unidad??

Espero haberme explicado....

Gracias de nuevo.

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 13 años 4 meses #50459

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si ya tienes los calculos,solo decirte el agua de mar te dara muchos problemas en el condensador,deberias poner una serie de filtros a la entrada, y limpiar constantemente,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 12 años 9 meses #68577

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola, esta temporada estuve desconectado por motivos de tiempo y no se si este post es viejo... De todas maneras voy a dar mi opinión.

Creo que os estais complicado la vida una barbaridad con la respuesta... Solo pide saber la cantidad de calor a añadir a los 56Kw para calcular el condensador. Se me escapa ese dato pero intentare mirar algo.

Respecto a lo de meter filtros a la entrada es interesante, a la entrada de la bomba ya, porque es cierto que con agua marina se coge cantidad de suciedad y tendras que hacer unos mantenimientos periódicos de limpieza. Pero vamos que e visto yo mas de uno sin filtros ni nada!!!!
No veo necesario un condensador de titanio, aunque cierto que seria mejor si, pero en los barcos el 90% de los condensadores que e visto son de hierro, aunque con el tiempo es verdad que pueden terminar algo tocados, pero con el paso de muchos muchos años. Siempre que tengan los anodos de corrosión colocados y reponerlos siempre cuando se vayan consumiendo.

Otro dato, despues de que tengas el condensador tampoco veo tan complicada la colocación, ya que siemplemente tendras que escoger una bomba de agua y punto, también es interesante que coloques una válvula justo a la salida de agua del condensador para obutar el paso del agua y regular la condensación, sueles trabajar con temperaturas muy constantes y no suele haber problemas al regular asi la condensación.

Nota: Ten en cuenta que el agua salada se come el latón!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Condensador multitubular. hace 12 años 4 meses #79517

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Hola Islatoto,

Una solución similar tuve que utilizarla yo pero con agua normal. A groso modo, debes calcular el condensador para una potencia a disipar de entre un 25 y un 30 % superior a la potencia frigorífica, es decir, en tu caso serían unos 73 kw caloríficos (antes de nada, verifica bien la potencia frigorífica para partir de datos correctos). A partir de ahí, con esta potencia y la temperatura de entrada de agua, ayudado de los programas o ábacos de los fabricantes de condensadores, seleccionas el mismo y obtienes los datos de caudal de agua y caída de presión en el lado de agua, que te servirán para el cálculo del circuito hidráulico. Yo te recomendaría la instalación de válvula presostática para mantener constante la presión de condensación. Al principio parece complicado pero comprobarás que no lo es tanto.

Un saludo y ya nos irás contando.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA. Condensador multitubular. hace 8 años 8 meses #153839

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.