Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presión Temperatura R-407c

Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41477

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Un compañero me ha hecho una observación y me he quedado un poco pillado. Me ha enseñado 2 manómetros, en uno, los 0ºc coinciden con los 4,65 bar(aprox.), en el otro, los 0ºc coincidían con casi un bar menos (no tengo la escala delante). Si los dos son presiones manométricas, ¿Es debido a que ese refrigerante es un compuesto y cada uno evapora a una temperatura distinta? ¿La temperatura de burbuja no debería ser única, ya que llega a la expansión en estado líquido? ¿Presión de vapor y presión de líquido? Que alguien me lo aclare por favor, gracias por adelantado y saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41502

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Fresqui no se a que te refieres pero lo que te ha comparado tu compañero es el r-22 con el 407c me imagino que dandole vueltas al coco con la sustitución del r-22 .

Lo que no entiendo es tu pregunta aclarate un poco

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41505

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Uno está calibrado a la presión absoluta y el otro a la relativa.1 bar de diferencia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41535

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Las dos son presiones relativas, leídas en manómetros y sobre la escala del R-407c, seguro.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41536

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Fresquiviri:

Creo que lo que cuentas me paso a mi tambien.

Los manometros eran de distinto fabricante. Y habia una variacion de
1 bar con el 407.

No te puedo dar las marcas de los manometros porque ya no los tengo, bueno mejor dicho ya no estoy en esa empresa que me paso esto.

Ante la duda usa los bares y tira de tabla, yo siempre la llevo encima.

Otra duda, y si la escala de bares esta tambien mal que?

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41538

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pero multimarcas, una diferencia de 1 bar a 0ºc es muchísimo, me niego a pensar que es un fallo del fabricante. Debe haber una explicación que se me escapa, pero seguro que hay alguien que se le ocurre por donde buscar la respuesta, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41540

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Yo estoy con multimarcas, diferentes marcas y una mide manometrica y otro pone absoluta. A mi se me dio el caso en una carta de esas que se regulan manualmente y te dicen la presion temperatura.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41541

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Tengo delante una tabla de presión temperatura de Kimikal.
Escala del R-407c: Presión relativa= 4.6 bar, Temperatura líquido = 0ºc, Temperatura vapor = 6ºc;
Presión relativa: 3.6 bar, Temperatura líquido =-6ºc, Temperatura vapor = 0ºc. Casi coincide con la Temperatura de deslizamiento
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41542

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Con esto dice que uno indica temperatura de vapor y otro en liquido?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41560

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Puede ser que en un manometro te marque temperatura de rocio y en el otro la de burbuja ...
Última Edición: hace 13 años 8 meses por txus1977.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41561

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
Tengo delante una tabla de presión temperatura de Kimikal.
Escala del R-407c: Presión relativa= 4.6 bar, Temperatura líquido = 0ºc, Temperatura vapor = 6ºc;
Presión relativa: 3.6 bar, Temperatura líquido =-6ºc, Temperatura vapor = 0ºc. Casi coincide con la Temperatura de deslizamiento


Creo que esta es la respuesta. A mí también me ha pasado alguna vez con el manómetro.
Fijaos en esta tabla, de la página 4.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión Temperatura R-407c hace 13 años 8 meses #41562

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
Tengo delante una tabla de presión temperatura de Kimikal.
Escala del R-407c: Presión relativa= 4.6 bar, Temperatura líquido = 0ºc, Temperatura vapor = 6ºc;
Presión relativa: 3.6 bar, Temperatura líquido =-6ºc, Temperatura vapor = 0ºc. Casi coincide con la Temperatura de deslizamiento


Creo que esta es la respuesta. A mí también me ha pasado alguna vez con el manómetro.
Fijaos en esta tabla, de la página 3.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information