Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185625

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros. Tengo un aire por conductos Daikin RXS60E3V1B y no funciona ni en frío ni en calor. Lo único que hace es arranca todo bien unidad interior al rato unidad exterior ventilador y compresor pero a los pocos segundos para, las presiones están bien. El error que me marca es 0 E7,. Luego 071 5JJ.
Y luego 060 7J-.

el E 7 dice que es ventilador exterior lo he revisado y funciona bien. Alguno me puede hechar una mano que ya no sé qué hacerle más?
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185626

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas noches

has revisado el condensador de trabajo del ventilador de la unidad exterior???, comprueba los microfaradios y si están dentro de margenes
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185627

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
Sobre tencion , revisa el consumo del ventilador y motor posible mente este algún condensador mal ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185629

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , retira las aspas para ello tienes que retirar todo el frontal , con la mano mueve el eje del motor tiene que ser suave y sin un excesivo rozamiento .
Además ; ten cuidado con la electrónica ( ése motor es de CC , verifíca el fusible de su placa y si todo está ok , pasamos a verificar la tarjeta , salidas al ventilador y pulsos del motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala, cazador1986

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185648

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días compañeros.
Informaros que ya está la máquina funcionando sin dar fallo, el problema era el ventilador. Tenía el eje un poco oxidado y se ve k no giraba como tocaba. Le he cambiado el ventilador y todo funciona correctamente. Muchas gracias por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185654

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti por terminar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire conductos Daikin RXS60E3V1B hace 5 años 9 meses #185657

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la maquina te dice que el ventilador esta mal, y no miente, y ya sabes por las indicaciones que te dieron , que el ventilador estaba mal, asi para otra vez ya sabes los pasos a dar, comprobar el motor solamente,sin aspas, sal de todas maneras supongo que el contactor te abre la maniobra si corta, pero hay que revisar todo por si algun contacto esta flojo,nunca se sabe donde esta la rata, sal
Última Edición: hace 5 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information