Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Presion con nitrogeno

Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80342

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, os queria preguntar a que presion de nitrogeno se puede poner un evaporador de una camara para buscar una fuga sin que se produzcan roturas en el.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80343

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hlola Stralis, saludos..

Dependiendo del tipo de evaporador, Grosor de los tubos de cobre que lo componen, etc, algunos fabribcantes establecen como presion maxima de prueba 28 bar.....
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80344

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Te recomiendo empezar con 5 bar e ir subiendo de 5 en 5 buscando los puntos sospechosos, yo no suelo pasar de 25 bar. En cualquier caso, el fabricante te puede dar la presión máxima de prueba para cada evaporador concreto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80347

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias compañeros por tan rapida respuesta, pero vamos que con 12 o 15 kilos de presion no debe de haber problema no.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80352

  • luisgofer
  • Avatar de luisgofer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • 21 años pasando frio
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Lo mas responsable,introducir el N en la instalación con precaución,comprobando posibles fugas desde 10 bares.Si no aparecen ir subiendo presión de N,nunca sobrepasar los 25 bares.Recuerda introdicirlo por alta y baja,sin que quede ninguna parte del circuito,sin presión,por alguna solenoide cerrada.Un saludo desde Zamora.Felices fiestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 12 años 4 meses #80360

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
de acuerdo con el compañero lozano hay que empezar la prueba con 5bar e ir aumentando , si la fuga no diera la cara , ya que hay veces que la fuga esta justo entre la chapa divisoria y la salida de tubo , si aumentáramos la presión a 24 bar de una sola vez el tubo sufriría una expansión en su diámetro que taparía la fuga para que te hagas una idea te coloco una imagen de la chapa divisoria a la que me refiero y de un evaporador que se cerraba la fuga cuando se le metio mas de 20bar de golpe
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presion con nitrogeno hace 11 años 8 meses #95618

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information